00问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫零序电压
什么是
正序、负序、
零序
?
答:
轨迹及应用:小电流接地系统单相接地故障选相的传统判据
是
建立在电网对地参数严格对称的条件下形成的,由于电网不对称度的普遍存在,当电网发生不完全接地故障时,特别是经高阻接地时,传统判据失效。详细分析并给出电网发生不完全接地故障后的
零序电压
轨迹,根据零序电压变化的特征将平面坐标系分成若干扇区,...
电压互感器开口三角为
什么
能检测
零序电压
答:
因为输出电压为三相电压的相量和三相的正序、负序电 压相加等于零,所以其输出电压等于零。而三相
零序电压
相加等 于一相零序电压的3倍,故开口三角形的输出电压中能检测出零序电压。当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相...
零序
保护
是什么
意思?
答:
零序过流完整是叫零序过流保护。零序过流保护是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流,利用这个原理可以进行漏电保护。零序过压也就
是零序电压
保护。零序电压保护指在大电流接地系统发生接地故障后,利用零序电压构成保护接地短路的继电保护...
什么叫
正序、负序、
零序
分量?
答:
正序、负序、零序分量,都
是
根据A、B、C三相的相位顺序来确定的。正序: A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。零序: ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。正序、负序、
零序电压
区别 正序、负序、零序的...
电路中的负序,
零序是什么
意思
答:
由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,
电压
亦
是
一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。1)求
零序
分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的...
零序是什么
?单相接地为什么会出现零序?
答:
引用下学来的知识 正序、负序、
零序
的出现
是
为了分析在系统
电压
、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序...
什么是零序
、正序和负序分量?
答:
零序是
一种接地故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照线路中接地故障电流的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。正序第一种解释谓五行相生的顺序,第二的顺序的一种,和逆序相反。负序分量,是...
零序
、负序和正序的区别
答:
二、三相短路故障和正常运行时,系统里面
是
正序。单相接地故障时候,系统有正序负序和
零序
分量。两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。 两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。三、正序、负序、零序的出现是为了分析在系统
电压
、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序...
零序电压
保护原理是
什么
答:
当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使
零序
CT的环形铁芯中产生磁通,零序CT的二次侧感应
电压
使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触...
什么是
负序、正序、
零序
电流?
答:
由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,
电压
亦
是
一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。1)求
零序
分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的...