00问答网
所有问题
当前搜索:
低压出线柜电缆接法
高压开关
柜
和变压器之间怎么
连接
的?用
电缆
吗?
答:
软
连接
当然比直接用铜排好,一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用软连接。一次回路中的变压器
柜
是装有
低压
降压变压器的开关柜,就是将10/0.4KV的降压干式变压器,外面用金属外壳封闭起来,成为一个柜体与其他开关柜组合;母联柜内装设母线联络开关。两段母线之间的联络开关及其电流互感器装在这个...
变压器与
低压柜
之间用
电缆
YJV-7*(1*300)
连接
,请问电缆头制作安装应该...
答:
电力
电缆
头的制作,定额是按三芯铝电缆制定的,如果是铜电缆,人工、材料及机械均乘以1.2系数。你所说的YJV-7(1*300)是7根单芯300平方毫米的电缆,一般不需电缆头,因此不能套用电缆制作定额,只能套用
电线
安装定额。
低压
开关型号及相关介绍
答:
导语:
低压
开关,顾名思义就是开关的一种,而一说到开关,我们都知道开关是我们生活中最为普通的电器之一,它的作用主要用于电路和电器之间进行非一般的转换电源然后去通电、断电和超负荷控制。所以,低压开关也称为低压隔离器。接下来本小编就带您认识一下都有什么样的低压开关型号。 低压开关的类型及型号: 在不同的...
请问
低压
开关柜内2路断路器电源进线未经隔离开关,直接从
电缆
沟引致电...
答:
电源不经过断路器直接至用电设备。这样临时用电可以。但正规不行。容易发生安全隐患。特别是停电检修的时候。不明确不醒目。容易造成安全事故。
请教
低压
配电柜安装时柜里的线都用多粗的?怎么区分?
答:
当然根据元器件的额定电流分啊。一般用1.5的。其余自己算出来的。导线载流量的计算口诀 #1 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设
方法
以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必...
环网柜每个模块单元详解
答:
分类:环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、
电缆
线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。类型:1、进线柜:电网进线,用于控制整条高压电路的高压柜 2、
出线柜
:接至负载或
低压
配电室,用于分流高压...
200KVA变压器
低压
侧
出线
需用多大型号的
电缆
?
答:
给你一个变压器
低压
侧
出线
选择表,以后就不发愁了,W,铜芯
电缆
;YJV铜材线 200KVA变压器低压侧出线需用185平的铜芯电缆
低压
配电
柜连接
变压器的三根
电缆线
的绝缘层有爬电现象怎么办?_百度...
答:
在变压器上安装绝缘隔离板 更换好的绝缘材料 尽量拉大
电缆线
的间距,或采用立体式(如品字)格局固定 变压器外壳保证良好接地。
变电所
低压柜
至各配电箱
电缆
规格计算
答:
按平面图量取水平尺寸加竖直尺寸+
低压
配电柜预留(下口进
出线
)2米+总配电箱预留(下口进出线)2米+电力
电缆
终端头预留1.5*2)*1.025=电缆计算长度。注意清单计价电缆预留均不计算,包含在清单单价内,预留尺寸不体现。SC125是标注电缆保护管规格、型号;FC是埋地敷设,100以上钢管套电缆保护管定额,...
10KV变压器进线柜和0.4KV
低压出线柜
保护怎么配合
答:
10KV变压器进线柜保护的是进线
电缆
短路和变压器一次的过流、过压欠压。0.4KV
低压出线柜
保护的是用电设备的短路、过流、欠压。10KV变压器进线柜保护同时是二次的后备保护。