00问答网
所有问题
当前搜索:
住宅配电箱安装高度规范要求
照明
配电箱安装规范
答:
照明
配电箱安装规范
:地下室照明箱明装底边距地1.5米,1层以上在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的
安装高度
为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时...
电井里
配电箱
一般距地多高
答:
配电箱
高度:
安装高度
。600mm:1400mm。800mm:1200mm。配电箱一般距地高度一般取决于配电箱的高度。电井里的线不到配电箱直接到灯具不影响灯具使用。但是,这样接非常危险。因为没有经过配电箱的空气开关或者闸刀,得不到过载保护。一旦灯具由于电压过高,或者出现短路,很容易造成电线熔毁引发火灾事故,...
消防电源
箱安装高度
答:
这个按照
规范要求
的市消防
配电箱安装
分为落地式安装和墙壁安装,落地安装的按照规定的是箱底距地不小于200mm;墙壁安装的箱底距地1.5m。
空气开关
安装
的国家
标准
是什么?
配电箱
应安装到什么位置?能否安装在金 ...
答:
GB 50054—1995. 《低压配电设计
规范
》1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。
配电箱安装
时,如无设计
要求
,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地
高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。.2
安装配电盘
所需要的木砖及铁件...
配电箱安装要求
与
规范
答:
配电箱安装要求
与
规范
:1、安装位置的选择问题,我们在实际的安装过程中,如果配电柜的位置并不是很完善或者与实际的场地要求不同时,安装人员应该及时的向设计单位提交修改意见。并且设计方应根据施工图来进行全方位构思或者到实际的施工地进行勘察,并且需要在满足实际需要的同时还不能影响美观的情况下,...
建筑电气工程中,卫生间等电位
箱安装高度
应多少?有没有
规范规定
?
答:
一般
房屋
的
高度
为2.8米-2.7米左右,最合适的高度为1.55米左右是最合适的。并没有明确
规定
要多高。根据使用对象和使用状态,决定位置和高度。插座里的接地线是与
配电箱
里的接地母排连接。卫生间里的等电位端子箱是为了防止卫生间内的人身电击事故。它是在卫生间内的局部范围内将各种金属管道和金属...
根据规范,配电箱底边位置距地面高度一般宜为1.5m,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当调整。但在同一项工程,特别是在同一场所,配电箱的安装高度应统一。三、施工现场配电箱安装过程要平整稳固 配电箱的安装必须平整,稳固,根据检查标准,体高...
三排开关的暗装照明
配电箱安装高度要求
答:
三排开关的安装照明配电箱,
安装高度
在一米五到一米七 之间左右,因为男人的平均 身高在一米七左右,
配电箱 安装
的高度正好人方便干活 的高度。
壁挂式低压
配电箱安装高度
多少?
答:
高于0.4米低于2.2米。