00问答网
所有问题
当前搜索:
供水管道打压试验标准
给水管道
试压要怎么划分?
答:
2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等.3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀.(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类
给水管道
压力
试验
1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开...
家庭用的
自来水
压力一般是多大的?
答:
家庭的
自来水
压力一般是8--10斤这样,有的地区压力会更大一些的,所以你打开水龙头那些水喷得比较猛的。如果你用一些增压的水龙头,压力说不定有10几斤呢。
什么是地暖
打压试验
?地暖打压试验相关规定
答:
地暖
打压试验
相关规定:所有压力
管道
在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002(简称“验收规范”)的相关规定。《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在...
消防管要做什么实验
答:
问题一:消防和
给水管道
安装完成后要进行哪些试验?
试验标准
如何确定 你好! 1、 消防管道压力试验,严密性试验。 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。对管网注水时,应将管网内...
管道
试水
打压标准
的1,5倍的计算公式?
答:
管道
试水
打压标准
的1,5倍的计算公式如下,水压
试验
压=1.5*试验温度下许用应力/运行温度下的许用应力,详细参见GB 50235-2010公式8.6.4。
哪本
规范
要求地暖盘管不允许气压试压
答:
当设计未注明时,各种材质的
给水管道
系统
试验
压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1...
地暖
打压规范标准
答:
地暖
打压规范标准
是DB11/806-2011.混凝土浇注前后、客户验收时要进行三次打压,不低于1.5部工作压力同时不低于0.6MPA,在做预测实验的时候先充满水在
管路
中,压力泵升至实验压力,没十分钟重复一次,直到水压不超过0.6MPA,共进行三次。在预测实验水压下稳压2个小时,如降压小于0.02kpa则合格。1、...
压力
管道
验收
规范标准
是什么
答:
消防
管道
验收
标准
:1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容:a)管材材质单 b)特殊工种操作证复印件 c)隐蔽工程检查记录 d)防腐工程施工记录 e)管道系统强度及严密性
试验
f)竣工图及排版图 g)设计修改文件 h...
漏水检测怎么收费
答:
如果是在经济比较发达的地区,价格会高一此。如今已经有了很多检测漏水点的公司,而这些公司有非常专业的仪器,寻找的精准度还是比较高的。但因为每个城市的消费水平都是不一样的,所以需要根据当地城市的
标准
来划分,因为每一个城市的标准都不一样。一般
管道
装好时必须做
打压试验
:关闭管道总阀,然后用...
管道
压力
试验
和管道吹扫哪个在先哪个在后进行?
答:
水压
试验
在先。一是试压后可能还会有施工,需要再吹,二是设备试压中的膨胀、蠕变、浸泡有利于附着的异物脱落,三是有时需要分段试压,最后统一吹扫,四是后吹扫利于排水干燥。 GB 50235-2010《工业金属
管道
工程施工
规范
》第9.1.1节:“管道在压力试验合格后,应进行吹扫与清洗。并编制管道吹扫与清洗方案。” 本回答...