保护零线要做不少于三处的重复接地
三级箱需不
需要做重复接地
?
答:
3
、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线重复接地、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱
处做重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线...
零线接地
吗
答:
所以变压器端必须接地,但只允许一次接地,即在变压器的地方接,其他地方禁止接地。但用户端绝对禁止接地的,如果你
零线接地
,假设安装了漏电
保护
开关,保护开关会动作,而如果你安装了一些保护断路器,那么断路器可能不会动作,甚至电流超载也不会。所以这就导致了危险,而且自己擅自接地可能也会导致
接地处
...
三相五线系统中,
零线
为什么不能
重复接地
?
答:
1、三相五线制中
零线
由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。三相五线制中五线指3根相线加一根地线一根零线。2、
不重复接地
是对仪器设备的
保护
,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快...
二极配电箱是否要作
重复接地
?怎样做?
答:
虽然从理论上来说二极配电箱是不
需要做重复接地
的,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。因为在原来的地线出现断开或者其它故障时,就会失去
保护
效果,这时重复接地就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者...
三相五线制对
保护零线
和
重复接地
分别有什么要求
答:
三相五线制
保护零线不
允许重复接地,保护零线的截面要求不能
小于
相线的二分之一。在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出保护零线的其他地点进行必要
的重复接地
。
保护接地
和保护接零各在什么情况下使用?它们可共用在同一个系统中吗...
答:
甚至损坏电器,造成人身安全的危险。三、现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作
零线
,
保护接地
外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备
地线
分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地。
保护接地
,保护接零各自是什么?
答:
接地保护
系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多
处重复接地
...
3
相5线中的pE线是
保护零线
还是
保护地线
保护零线就是零线?
零线要重复
接 ...
答:
3
、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会
重复接地
,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线
做零线
;5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能...
三相五线制配电箱还
需要重复接地
吗
答:
三相五线制配电箱还
需要重复接地
。三相五线制比三相四线制多一根线,这根线就是接地线,需要多次重复接地,保证用电安全。配电箱要求将开关设备、测量仪表、
保护
电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。为了用电安全,
需要需要
...
如何写建筑安全责任制不明确
答:
2.2 施工现场每一处
重复接地的
接地电阻值应不大于10Ω,且不得
少于3处
(即总配电箱线路的中间和未端处),重复接地线应与
保护零线
相连;接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测一次。2.3 接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作电气连接,垂直接地体应采用角钢、钢管或...