00问答网
所有问题
当前搜索:
单层丙类厂房的最大面积
丙类厂房
需要哪些消防设备及消防设计要求
答:
1、如果是
丙类厂房
,必须要在
厂房的
周围要安装消火栓。2、室内也要安装消火栓的系统,同时还要配备消防水枪,总数不能够小于四个,而且关于间距也有一定的要求,室内消火栓的布置间距要大于30米。3、室内还要安装自动喷火的灭火系统,如果
面积
达到了1500平米,这些设施肯定是必不可少的,喷水的强度每分钟要...
建筑
面积
小于多少米的
单层厂房
可采用3级灭火等级的建筑
答:
建筑
面积
不大于300平方米的单层独立的甲乙
类厂房
不低于三级耐火等级,单多层丙类固体厂房和建筑面积不大于500平方米的
单层丙类
液体
厂房的
耐火等级不低于三级耐火等级,多层丁戊类厂房和建筑面积不大于1000平方米的单层丁类赤热表面或者散发火花的厂房的耐火等级不低于三级。
厂房的
层数和每个防火分区
的最大
允许建筑
面积
有哪些要求?
答:
除《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)另有规定外,
厂房的
层数和每个防火分区
的最大
允许建筑
面积
应符合表3-2的规定。【3标§】厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积 表3-2 注:1.防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,...
建筑
面积
大于300的地上
丙类
库房,指的是单个房间还是整个库房
答:
整个库房。?建筑
面积
大于300平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,
丙类厂房
内建筑面积大于300平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。所以是整个库房。
自动喷水灭火系统设置要求有哪些?
答:
3、占地
面积
大于1500m²的木器厂房;4、泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;5、高层乙、
丙类厂房
;6、建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。二、仓库(不宜用水保护或灭火的仓库外)1、每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;注:
单层
...
厂房
疏散消防有没有规定多大
面积
或人数需要设置一条疏散通道?
答:
不知道问题中的“一条疏散通道”是不是指“一个安全出口”?如果是,则在GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》的3.7.2中,有关于
厂房
可以设置一个安全出口的规定,具体见下图示。希望能帮到你。
...是不是占地
面积
大于6000平米的多层
丙类厂房
不能在里面设置丙类仓库了...
答:
厂房的
前提条件:1、厂房耐火等级是一级;2、
厂房类别
是丙类;3、多层厂房;以上三个条件得出后,请看P11,表3.3.1,查表可以得出,厂房的每个防火分区
的最大
允许建筑
面积
为6000平,请注意,是最大,已加过喷淋,不能再翻倍了。仓库的前提条件:1、
丙类厂房
;2、储存物品的类别为2项;3、多层仓库;...
仓库消防防火措施仓库火灾防范措施
答:
按照《建筑设计防火规范》的要求,一、二级耐火等级的
单层丙类
可燃固体和丁类物流仓库每个防火分区
的最大
允许建筑
面积
分别为1 500,3 000 m2,戊类物流仓库面积不限,仓库内设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积可增加1.0倍。防火分区必须采用防火墙分隔。当物流设备需要穿越防火墙或在防火墙上开设门窗洞口时,...
丙类
生产
厂房
可以设置在地下或半地下吗
答:
2 乙类厂房,每层建筑
面积
小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10 人;3
丙类厂房
,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20 人;4 丁、戊类厂房,每层建筑面积小于等于400m2,且同一时间的生产人数不超过30 人;5 地下、半地下厂房或
厂房的
地下室、半地下室,其建筑面积...
某金属加工厂计划在厂区内新建一座
单层
铸造车间,当耐火等级采用三级时...
答:
【答案】:C 教材P52 金属铸造车间火灾危险性为丁类;根据3.2.3,使用或产生丙类液体厂房和有火花、赤热表面、明火丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑
面积
不大于500㎡
单层丙类厂房
或建筑面积不大于1000㎡单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级建筑。