00问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间现浇板多少厚
家里空间不够?快来看看你家是否符合
现浇
阁楼的条件吧
答:
如果阁楼要设计
卫生间
浴室之类的,那么就需要提前考虑上下水,要提前设计和改造阁楼,还要考虑
现浇
阁楼的保温层,外墙内保温和外墙外保温,一个是在室内做,一个是在室内做,所使用的材料也有很多,比如说塑料泡沫,但是比较理想的隔热板是岩棉板,一般采用的是10cm厚的,室内隔热施工一般的就是下面石膏...
水泥砌台盆柜的施工过程
答:
正式砌台盆了,所有悬空的地方都有角钢支撑。已经初具雏形了。按台盆大小在水泥板上开孔,一侧是刷了防锈漆的角钢,它是专门为水龙头准备的。由于
现浇板
近5cm厚,贴砖至少有2cm厚,加起来就远远大于普通水龙头的丝扣长度了,而角钢的
厚度
0.6cm,贴砖2cm,一共2.6cm,这样螺丝口就足够了,不过角钢要够...
谁有
卫生间
翻边二次浇灌施工方案和后浇带施工方案?望大家能帮帮忙啊...
答:
(
现浇板厚
) 后浇带砼设计 强度 底筋附加筋(板) 上筋附加筋(板) 梁高大于500~700 梁高小于700~1000 裙房底板 (400mm) C45 Φ12三级钢@150 Φ12三级钢@150 主楼筏板 (2000mm) C45 Φ20三级钢@180 Φ20三级钢@180 地下室外墙 C45 Φ18三级钢@150 内外各一道 楼层楼板 C45 Φ12...
防水混凝土
答:
大多数做法是一般混凝土上做一层防水。2。
卫生间
四周都是实心砌块墙,一般做与墙等厚200mm高反沿。3。至少300高。其实做什么都是要满足功能,卫生间容易积水,要保证不漏水。方法可以采用混凝土自防水或者防水涂料防水。等
楼板
浇好,墙体砌好以后,在楼板上和墙下刷防水涂料,干燥后还要做24小时闭水...
5.5m*5.3m和4.4m*7.3m
现浇板
用多大钢筋怎么铺设
答:
现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用
现浇楼板
,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用
现浇板
,不采用予制板加整浇层方案。
卫生间
做法可为70厚+...
民用建筑
现浇楼板
的
厚度
应该是
多少
?国家有标准吗 我们这的拆迁安置房...
答:
这个这么说呢?大哥,
楼板厚度
是跟很多东西都有关系的。第一:你们那个拆迁房是
现浇
钢筋混凝土还是预制装配式钢筋
混凝土楼板
这是有区别的 跨度在2-3米的钢筋混凝土板,板厚约为70mm 肋梁楼板中板厚60mm-80mm。若是无梁楼板的话,按规定,板的最小厚度不小于150mm 预制的话实心板的厚度60mm-80mm,...
公共建筑,比如医院,
楼板
是
多厚
呢?假如说株距是8.4,是不是柱子宽就是84...
答:
首先确定是普通的钢筋混凝土
现浇楼板
,非预应力。然后要知道板的类型,是单向板还是双向板,一般双向板比较多。还有板的跨度,板的支座是梁,不是柱(不考虑无梁楼盖)。然后还有板上的荷载,你说医院,那医院分放射科室、手术室、储藏室、
卫生间
等等,每个房间荷载不一定相同,因为要考虑到仪器什么的。...
下沉式
卫生间
,装修时做架空好还是回填好呢?
答:
虽然
现浇板多
了几根钢筋,排水多用了一根排水管和一个地漏弯头,水泥要多用些等,而且工序复杂,工时费要高些,无疑造价比建碴回填稍高些,但是好处在于永远杜绝
卫生间
渗水或漏水现象。综上所述,虽然建碴回填造价比沉箱架空便宜,但卫生间存在漏水风险。与其以后花钱请专业师漏水公司上门补漏,不如一次...
关于平房
现浇
屋顶混凝土
厚度
和钢筋数量
答:
按你说的情况,每间的宽度大约是3米
多
,如果每间都用承重墙隔开的话,那么每间的跨度就是3米多,象这样的自建房,一般混凝土要打12厘米厚,标号至少C25,因为农村的混凝土计量和搅拌都不是太规范,你按C25做,很可能实际是达不到的,如果你购买商品混凝土,C20肯定没问题,再说钢筋,不知道你的平顶上...
验房发现两个卧室净高不同,主卧比次卧矮三公分!
答:
这个是正常的。
现浇楼板
根据开间大小的不同
楼板厚度
也不同。你回去测测看,客厅的净高应该是最低的,