答:
充电
模块
单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。直流屏的调试:接通交流电源测试交流
双电源
切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常
启动
并测量模块输出电压和极性。
双电源
PC级和CB级各是什么意思
答:
PC级
双电源
,不具有过载和短路保护功能,其执行元件为隔离开关,其驱动元件为电磁线圈,动作速度很快。CB级双电源,有过载和短路保护功能,其执行元件为断路器,其驱动元件为电机,动作速度较。两者均属于ATSC,即双电源自动转换开关,是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,...
2路·4路·6路·8路·10路·12路16A智能照明控制
模块
,有哪些特点应用在...
答:
应急照明:
双电源
自动切换,保障紧急事件下的公共区域照明,可由消防信号或中心强制开关。七、功能及操作说明 1、继电器开关手动控制 本
模块
除接收外部信号进行开关控制外,也可手动控制开关。通过操作1~12回路继电器的手动开关,可分别控制1~12回路开、关。2、本机设备号 设备ID必须通过“MOT系统控制软件...
双电源
,一个是十千伏的,一个是柴油发电机,如果十千伏线路停电,用什么装 ...
答:
需要装备自动化控制系统-自动切换控制系统是与进口柴油机以及经过改造后的国产柴油机(具有电子调速机构)和同步电机配套
使用
的。该系统以进口可编程控制器(PLC)为核心,对柴油发电机组和市电进行监控,实现自动
启动
和自动切换功能,无需操作人员专门值守。广泛使用在高层楼宇、邮电、电信、银行系统、医院、...
直流屏和交流屏是干什么的
答:
直流屏的调试,接通交流电源测试交流
双电源
切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。充电
模块启动
正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压...
双电源
切换箱须要消防
模块
控制吗
答:
双电源
互投装置是自动切换的,不需要控制,一路电源失电另一路会自动投入!
直流
电源
屏的调试方法
答:
2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流
双电源
切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。4、充电
模块启动
正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各...
双电源
只用+和接地(或者-与接地)可以当做单电源用吗
答:
我不太明白你的意思,你是指
双电源
是+与接地和-与接地???不是的,双电源在供配电中的意思有两个电源,一般情况这两个电源互为备用,从不同变压器引出的电源
直流屏免维护铅酸电池组
如何
进行充、放电
答:
3、直流屏的调试,接通交流电源测试交流
双电源
切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。充电
模块启动
正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母...
消防卷帘门备用
电源怎么
接,求图,急。如果卷帘门不接备用电源会有什么情...
答:
如果你说的是,能保证断380V电源还能降门的24V电源的话,只需把卷帘门电机控制箱换成带备电型的就可以了。防火卷帘没用
双电源
,或备电降门功能,消防验收是不能通过的。现在防火卷帘验收要求有三种控制方式:一、手操按钮降门;二、远程
模块启动
(含断380V电源)降门;三、温控降门(温度达到设计...