发电机过压报警停机原因
发电机
并机问题.
答:
为此并列使用的
发电机组
均装有
过电压
保护,其设定值为额定电压的105%为最佳。短接过电压继电器,跳闸
停机
、
报警
动作。(六)分合闸回路 分、合闸回路均接入手机并列,自动并列的控制回路。 1.手动分合闸:每台机组均可做为首机或待并分、合闸使用,在手动并车或供电时,使用手动分合闸。 2.自动分合闸:每台机组均可...
发电机
AVR中的
过电压
保护与保护系统中的过电压保护是什么关系?
答:
AVR的保护是保护励磁系统的,是最终的保护;
发电机
的保护还和负荷有关;AVR的保护应作为后备保护。
发电机
突然甩负荷引起的
过电压
属于什么电压
答:
发电机
突然甩负荷引起的
过电压
属于工频过电压。工频过电压(powerfrequencyovervoltage)指系统中由线路空载、不对称接地故障和甩负荷引起的的频率等于工频(50Hz)或接近工频的高于系统最高工作电压的过电压。
发电机过电压
撬棍什么意思
答:
为了渡过因为电网电压跌落
发电机
转子过流
过压
这个阶段,撬棍电路有电阻来释放能量,维持不脱网状态保护转子的过程。
变频器运行中直流
过电压原因
答:
首先确认变频器输入电压是否高于标准。其次大部分
原因
是:转动惯量太大了,减速时电动机进入
发电机
状态运行,造成变频器直流高压侧
过电压
。解决办法:1.改减速停车为自由停车。负载完全停下来的时间比较长。2.减速时间加长。3.如果负载惯性较大,还希望快速停车,可以加装合适的刹车电阻。使用电阻发热消耗能量...
发电机
保护的
原因
答:
发电的不正常运行状态主要有:由于外部短路引起的定子绕组过电流;由于负荷超过
发电机
额定容量而引起的三相对称过负荷;由外部不对称短路或不对称负荷(如单相负荷,非全相运行等)而引起的发电机负序过电流;由于突然甩负荷而引起的定子绕组
过电压
;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由...
柴油
发电机
的出现异常状态是什么
原因
答:
具体
原因
一般如下:1.外部短路或系统振荡引起的定子绕组的过电流 2.定子绕组引起的三相对称过负荷。3.外部不对称短路或不对称负荷而引起的
发电机
负序电流。4.突然甩负荷而引起的定子绕组
过电压
。5.励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷。6.汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率运行以及...
变频器
过电压
是什么
原因
答:
变频器
过电压
是因为转动惯量太大,减速时电动机进入
发电机
状态运行,造成变频器直流高压侧过电压所导致。解决办法:1、改减速停车为自由停车,负载完全停下来的时间较长;2、减速时间加长;3、如果负载惯性较大,还希望快速停车,可以加装合适的刹车电阻,使用电阻发热消耗能量的办法避免直流高压侧过电压;4...
汽轮
发电机
正常
停机
(发电机出口开关分闸)后,发电机机端电压迅速升高...
答:
若是机组解列时,有功已减至零,则解列后机组转速不会升高,若励磁正常则不会
过电压
。若此时过电压,则可能:一是解列时无功未减至零,二是励磁装置有毛病了。此问题与汽轮机无关。
为什么
发电机
转子
过电压
是由于运行中灭磁开关突然断开而引起的_百度...
答:
你说的只是转子
过电压
产生的一种方式,因为
发电机
转子是一个大电感,电感里面的电流是不能突变的,其公式为u=L(di/dt)。灭磁开关跳开后,电流无法流通,就会在转子上产生过电压,这个电压达到非线性电阻的导通值后,续流回路接通后,能量释放,过电压就会消失。