00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次电流决定二次电流
为什么
变压器二次
侧的
电流
变化时,
一次
侧的电流会随之
答:
二次
侧的
电流
变化时,通过互感在
一次
侧产生对应的感应电势,该感应电势会使一次侧的电流会随之发生变化。
变压器
和
电流
互感器在工作原理上有什么本质的区别,为什么变压器的
二次
...
答:
变压器
与电流互感器的工作原理是一样的,都是应用法拉第电磁感应定律。变压器的一次侧的电流是由
二次电流
决定的,而电流互感器的一次电流是线路电流,是由线路决定的,铁芯中的磁通是由
一次电流决定
的,如果二次侧开路,就没有二次电流去磁,铁芯就是饱和,就会在二次侧感应出高压,不安全,所以电流互...
变压器
的
一次
绕组
电流
大小由电源
决定
,
二次
绕组电流大小由负载决定。为...
答:
变压器的
一次
绕组
电流
和二次绕组电流大小均由负载
决定
。当
变压器二次
开路时,一次绕组里只有相当于额定电流百分之几到百分之零点几的空载电流。
变压器一次电流
和
二次电流
答:
一次电流
:一般指变压器输入侧线圈的电流。
二次电流
:一般指变压器输出侧线圈的电流。1.三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中:U:是变压器的线电压,KV;S:是变压器的视在功率(KVA)。2.变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的变压器10/0...
变压器
的
一次
侧
电流
为何小,
二次
侧电流为何大?
答:
使主磁通基本保持不变,这时原、副绕组的电流、磁势达到新的平衡。其关系:U1/U2=N1/N2 I1/I2=N2/N1 I1U1=I2U2 即:P1=P2 (U1=一次电压,U2=二次电压,N1=一次匝数,N2=二次匝数,I1=
一次电流
,I2=
二次电流
,P1=一次功率,P2=二次功率)...
一次二次
电压高一
二次电流
低
答:
你好,你想问的是
一次
二次电压高一
二次电流
低吗?是的。一次电压和二次电流之间存在一种反比关系。在
变压器
中,一次侧的电压通常比二次侧的电压高,而二次侧的电流比一次侧的电流低。这是由于变压器的工作原理所
决定
的。变压器是通过电磁感应的原理来实现电压的变换。当一次侧施加交流电压时,通过变压器...
变压器一次
和
二次电流
如何计算的?
答:
公式法计算:
变压器一次电流
=S/(1.732*10),
二次电流
=S/(1.732*0.4)。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
变压器一次
和
二次
绕组与
电流
和电压之间的关系
答:
变化的磁力线穿过
二次
绕组,在二次绕组两端产生感应电动势。二次绕组所产生的电压大小与输入电压大小不同(如果是1:1的
变压器
,则电压相同),其频率和变化规律与输入的交流电压一样。这就是变压器的基本工作原理:根据电磁感应原理,当一个导电的物体处于变化的磁场中,在导电体中就能够感应出
电流
来。
电力
变压器
的
一次电流
和
二次电流
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其
二次电流
:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
电压互感器的负载增加时,一
二次
侧
电流
怎么变
答:
1》因为P2=P1,所以,
变压器
的
一次电流
随
二次电流
的变化而变化。2》电压互感器等同于变压器。3》电流互感器的二次电流随一次电流的变化而变化。