00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三侧电压电抗计算公式
变压器
容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A?
答:
变压器
容量为1250KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流
计算公式
为S=根号
3
*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若
电压
为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
电压
损耗
公式
△S
答:
最大
电压
损耗
公式
线路电压损耗△S=(PR+QX)/Un ,线路电压损耗率△S%=△U/Un* %。X-整条线路
电抗
(查表得到的线路每相电抗(欧/千米)剩以线路长度),Un-线路额定电压。
计算
出来的电压损耗率一般应该小于等于5%,不然就得把线在选大1个规格。电压损耗的措施:通过调整
变压器
分接头、在母线上投...
变压器
的阻抗
电压
指什么?
答:
2、通俗的说法,就是
变压器
的内阻抗。3、他的定义:当一个绕组接成短路时,在另外一个绕组中产生额定电流所施加的额定频率的
电压
。此电压(施加的电压)常以额定电压为基准,用标幺值(百分数)来表示(施加电压值/额定电压值*100%)。也可以用短路阻抗标幺值来表示。他由两部分组成,电阻分量和
电抗
...
变压器
空载时原边加额定
电压
,虽然原边电阻很小可空载电流并不大.为什么...
答:
主要是励磁电流 2)你可以把
变压器
原边当成一个电感,你加的额定
电压
就是
电抗
器的阻抗电压,阻抗电压的
计算公式
:U=2*3.14*f*I*L 其中I就是空载电流,L是原边的电感量,电感量越大,I当然就越小。所以,你该测量的是原边的感量,而不是电阻。(变压器是感性元件,不是阻性的)...
变压器
短路试验,
电抗
标幺值低压侧为16,折算到高压侧为( )。A.16B.1...
答:
2)电流的归算值等于原来的数值乘以1/k。
3
)电阻、
电抗
、阻抗等于原来的数值乘以k2。4)一、二次侧作标幺值
计算
时,采用一、二次侧作各自的基值,通常取各自的额定值,已包含有
电压
比的关系,以起到了归算作用。因此在采用标幺值时,不需要进行归算。本题中,当用标幺值表示时,
变压器
的各参数不论...
求高人帮忙
算
下 一台单相
变压器
的额定容量SN=100kVA,额定
电压
U1N/U2N=6...
答:
先将二次侧电阻与漏抗折算到一次测:R2'=R2(U1N/U2N)^2=0.006(6/0.23)^2=4.08Ω X2'=X2(U1N/U2N)^2=0.013(6/0.23)^2=8.85Ω 总短路阻抗:Z0=[(R1+R2')^2+(X1+X2')^2]^0.5=19.6Ω 短路电流:Is=U1N/Z0=6/19.6=0.306(kA)=306(A)所以答案应当是C。
怎样选择
电抗
率
答:
一般情况,有
3
次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统的谐波次数。告诉你个
计算电抗
器虑频率的
公式
:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ 。 X就是电抗率。一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6频率以上的
电压
。
变压器
的短路阻抗是多少
答:
2、通俗的说法,就是
变压器
的内阻抗。3、他的定义:当一个绕组接成短路时,在另外一个绕组中产生额定电流所施加的额定频率的
电压
。此电压(施加的电压)常以额定电压为基准,用标幺值(百分数)来表示(施加电压值/额定电压值*100%)。也可以用短路阻抗标幺值来表示。他由两部分组成,电阻分量和
电抗
...
变压器
绕的圈数和多少V是怎么
计算
的
答:
1,求每伏匝数:每伏匝数=55/铁心截面例如,铁心截面=
3
.5╳1.6=5.6平方厘米故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝。2,求线圈匝数:初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝,次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝,次级线圈匝数
计算
中的1.05是考虑有负荷时的压降。3,求
变压器
输入容量,输出8伏...
由短路
电压
百分比怎样求出
变压器电抗
答:
短路阻抗
电压
百分数,是指
变压器
二次侧短接,一次侧加电压直到线圈内流过额定电流。记录此时的电压,其占额定电压的百分数就是短路电压百分比。比如一台变压器的短路阻抗是4%,即在二次侧短接,其一次侧加4%额定电压的时候,线圈内流过的是额定电流。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜