变压器原边的电流怎么算
变压器
容量
怎么计算电流
互感器容量?
答:
如200KVA
变压器
,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流
互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流...
...副边电压是480Y/277V,
计算变压器
副边三相直接短路
答:
变压器
低压侧额定
电流
=1000/0.48/1.732=1203A 系统阻抗+变压器阻抗=0.75%+5.75%=6.5 三相短路的短路电流=1203×100/6.5=18.5kA
3000瓦环形
变压器
初级多少匝?
答:
2-18.
如何
简单地设计
变压器
?答:步骤如下:1.确定各路负载的电压和功率并算出电流。(使用P=UI(功率=电压×电流),先决定副边负载的参数才能定其他。)2.按80%的效率算出总功率,并
计算原边电流
。(变压器有发热损耗,大变压器损耗小可达99%,小变压器效率80%左右。)3.根据总功率计算铁芯截...
变压器
60hz
怎么计算
答:
绕组的导线股数决定于绕组中流过的最大有效值电流和导线线径。在考虑集肤效应确定导线的线径后,我们来
计算
绕组中流过的最大有效值电流。原边绕组的导线股数:
变压器原边
电流有效值最大值 ,那么原边绕组的导线股数 (式中,J为导线
的电流
密度,一般取J=3~5 , 为每根导线的导电面积。)。 副...
变压器原边
和副
边的
相位是
怎样
的?
答:
也就无
电流
相位可言,只讨论电压相位。这时,
变压器
相当于一个电感接在交流电上,电感内电流要落后于电压90°电角度,而副边所形成的电动势是和原边电流同步的,也滞后于原边电压90°电角度。变压器只有一个很小的空载电流,其值等于电源电压除以
原边的
阻抗(由于电阻很小,可忽略,理想情况是电抗),...
理想
变压器原
线圈
的电流
不是不变的吗
答:
欧姆定律用于交流电路,电阻的概念也就要变化一下,在交流电路中的概念是“电抗”,电抗包括感抗、容抗和直流电阻。
变压器的电流
是依负载大小在变化的,负载轻重改变了电抗大小(直流电路中的概念是电阻值大小),电流也就随之改变了。变压器副线圈电流也会产生磁场,这个磁场与原线圈的产生的磁场是相反的,...
变压器的
负载变化时,原,副绕组中
的电流怎样
变化?铁芯中的磁通怎样变化...
答:
变压器
的负载变大时,原、副边绕组中
的电流
变大,铁芯中的磁通密度不变;变压器的负载变小时,原、副边绕组中的电流变小。铁芯中的磁通实际是受
原边
电压控制的,原边电流(减掉空载电流后)产生磁通与副
边电流
产生的磁通方向相反,所以基本不变。
已知单相
变压器的原边
与副边电压及其容量
如何
求副
边电流
?跪求。
答:
对容量30KVA的单相
变压器
,当副边额定电压为80V时,副边额定
电流
为:I=S/V=30*1000VA/80V=375A
(有悬赏)两个
原边
一个副
边的变压器
,变压器输出电压
怎么算
?
答:
2个
原边
线圈串联时,输出电压:U1/U2=N1/N2
请问
如何
根据
变压器电流
表显示的三相电流来
计算
负载的功率,电流互感器...
答:
属dg一相四线用电,功率因数(COSφ)一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78
计算
,总功率:P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×1000×0.78≈513(KW)注:
电流
互感器为1500/5,电流表也是1500/5的,所以,实际显示电流分别为1000A。