00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量和电压电流的关系
变压器容量与
负荷
的关系
答:
一般是装接容量为
变压器容量的
0.8倍。变压器容量一般指其额定容量,额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载
电压
、额定
电流
与相应的相系数的乘积。变压器的台数一般根据负荷等级、用电
容量和
经济运行等条件综合考虑确定。当...
知道
容量
怎么算
电流
答:
公式算法:三相
变压器电流
I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue 问题四:知道
容量和电压
,怎样求电流? 容量可以用视在功率表示S相电压可以用U表示,则线电压为根号3倍的U则电流I=S/根号3倍的U 问题五:
变压器容量与电流
怎样计算? 变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安...
变压器电流
比
与电压
比
有何关系
?
答:
电流
比与匝数比推理 高中物理
变压器
是理想变压器,即不考虑能量传送过程中的损耗,P1=P2。电压与匝数之比为正比,U1/N1=U2/N2,又因为P1=U1I1,P2=U2I2。根据这四个等式就可以推算出I1/I2=N2/N1。变压器输入和输出功率是相等的,根据P=UI
和电压
比等于砸数比,所以电流比等于砸数反比,匝数比=...
变压器容量与
负荷是什么
关系
?
答:
实际使用中,负荷的大小由负载决定,但最大不能超过
变压器的
容量;日常使用过程中,因为变压器是一直接在线路上的,所以它的损耗要求越低越好,通常设计的时候常将变压器的最高效率设计在变压器额定负荷的50-60%范围,以提高变压器的使用效率;所以,一般用电负荷约为
变压器容量的
50-60%左右。
理想
变压器的电压
、
电流
和阻抗怎样
关系
?
答:
理想
变压器的电压
之比与线圈匝数成正比,
电流
之比与线圈匝数成反比,阻抗之比与其线圈匝数的平方成正比。理想变压器的两个基本性质:1、理想变压器既不消耗能量,也不储存能量,在任一时刻进入理想变压器的功率等于零,即从初级进入理想变压器的功率,全部传输到次级的负载中,它本身既不消耗,也不储存能量。
...升压升到20KV就跳了,是否和
变压器的
电
容量有
关。
答:
是与被试
变压器的
电
容量有
关,但是还与其它因素有关。一般来说,试验
电流
会大于2*π*50*试验电压^2*被试品电容*额定电压比.从计算公式可以看出,试验电流不仅与被试品的电容有关,还与试验变压器的额定电压比及试验
电压有
关;如果你的试验变压器的变压比是100000/200即500,而1600kVA变压器高压对低地的电容...
如何根据负荷计算
变压器容量
?
答:
取决
变压器电压
等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
400KVA
变压器的
功率
电压
功率
电流
时怎么计算的?
答:
根据
变压器容量
公式S=√3UI,该变压器额定
电流
I=400/0.4/1.732≈577A。125KW的负荷不知道是什么性质,最好查查功率因素,根据功率因素可以得到电流,公式为I=P/(√3UCosΦ)我简单按功率因素0.8给你算算I=125/0.8/0.4/1.732≈225A。再来看看你的两组电缆大概用多少电,因为不知道那两条线...
为什么
变压器的
线圈匝数越多
电压
越大,反而
电流
越小,不是电压越大,电流...
答:
简单说,一个220
变压器
,初级线圈,按每V 5匝,应绕1100匝,但你绕2200匝也行,这样圈数多了一倍,线长一倍多,所以不管直流阻值,还是交流阻值都是增大了,所以,在相同
电压
下,
电流
就减小了。但是你电压增高,电流就跟着增高的。注意,电压越大,电流越小,是指对比在相同
容量
下。
如何选择
变压器容量
,人均综合用电量与变压器计算负荷容量
的关系
答:
3)单相交流电1KW几个
电流
?感性负载是多少电流?答;I=P/U/Cos¢,如果
电压
选择普通民用电压220V,感性负载考虑功率因数Cos¢,民用一般考虑0.85那么,I=1000/220/0.85≈5.34759A 4)纯电阻负载1KW是多少电流?答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1000/220≈4.545454A 1KVA
变压器容量
,电压10KV/0...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉