00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量电流计算
变压器
最大负荷
电流
怎么
计算
?
答:
变压器
额定
电流
I=
容量
KV/KV/1,732=额定电流 如I=1000KVA/0,4KV/1,732=1443A 最大电流就是变压器超负荷运行电流为额定容量的115 1443AX115%=1659A
“200KVA
变压器
”负载允许最大的
电流
是多少?
答:
变压器
额定
电流
的
计算
公式为:输入额定电流:
容量
/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压例如:10KV/0.4KV 200KVA 效率0.95 的油侵变压器.负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率...
变压器
额定
容量
,额定电压,额定
电流
之间的关系是什么?
答:
三相:P=1.732XIU,单位是VA或kVA ,有功功率=1.732X IUX功率因数,单位是w或kw。单相;P=IU ,单位是VA或kVA, 有功功率=VAx功率因数,单位是W或kW。
变压器
的最大负荷
电流
如何
计算
答:
用额定
容量
比上根3倍最小分接时的线电压。
知道
变压器
的
容量
如何能很快算出来它的额定
电流
?
答:
一般知道
变压器容量
(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是额定
电流
。如上100*1.5=150A安电流。但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。
1250kva干式
变压器
10kv/400v满载运行
电流计算
公式
答:
满载
电流
其实就是额定电流,其
计算
公式是:三相
变压器
高压侧:1250/根号3×10=72.17(A);低压侧:1250/根号3×0.4=1804.22(A)。单相变压器高压侧:1250/10=125(A);低压侧:1250/0.22=5681.82。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就...
变压器
额定
电流
指的是根据额定
容量
和额定电压
计算
出来的相电流是否正...
答:
不正确。
变压器
额定
电流
指的是额定线电流,不是相电流。
变压器
630KVA最大用
电流
是多少?
答:
变压器
630KvA最大用
电流
是630/1.732/0.4=909.3A
变压器容量计算
以及
电流计算
?500kva的变压器能负载多少千瓦?
答:
一般来说,
变压器
运行时其功率因数一般按照0.8——0.85来计算,这样500KVA的变压器能负载400kW——425kW,一般按照400kW进行估算,具体到
电流计算
,因为电压未知,无法计算。
变压器
额定
电流
怎么
计算
答:
变压器
额定
电流
是按照变压器的标称功率和电压
计算
的。根据功率等于电流乘以电压,反过来说就是额定电流等于标称功率除以额定电压。