00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电流是指什么
额定
电压
电流什么
意思
答:
额定
电压
是指
电气设备长期正常工作时的最佳电压。额定电压也称为标称电压。电气设备的工作电压高于额定电压时,容易损坏设备,而低于额定电压时,则不能正常工作(如灯泡不正常发光,电机不正常运转)。在额定电压下,电气设备、发电机和
变压器
在正常运行时经济效益最大。此时,设备中的所有部件都处于最佳工作...
变压器
的
额定电流是
多少?
答:
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算
变压器额定电流
时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
变压器
铭牌上标明的
额定电流
,
是指
它在额定情况下运行时的_?
答:
最大电流?电气设备长时间连续工作,稳定温度达到最高容许温度时的电流成为该设备的
额定电流
变压器
的二次
额定电流是指
线电流还是相电流?
答:
对星型接线的产品来讲,线电流=相电流的 对三角形接线的产品,
额定电流指
的是线电流(相与相之间的电流)相电流=线电流/√3
电源的额定电压和
额定电流
分别
指什么
?
答:
电源的额定电压是指长期正常工作的电气设备的最佳电压,也称为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时,很容易损坏设备,但当低于额定电压时,将不能正常工作,如灯泡异常、电机运行异常等。国内的电器,额定电压通常为220V,工业设备的额定电压为380V。电源的
额定电流是指
按照额定功率在额定电压下运行...
变压器
的
额定电流
就是它的最大负荷电流吗
答:
不是,最大负荷一般要超出很多
请问
变压器额定电流是
多少???
答:
解:令三相
变压器额定
容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
变压器额定
功率2300KW,允许工作地
电流
范围是多少
答:
变压器
的额定功率为:2300KW,则它的表称功率(视在功率)为S=P/cosφ=2300/0.8=2875KVA;(变压器的额定功率因素都定为0.8)它的
额定电流
:I=S/(√3 x U),假如这台变压器的电压是10/0.4KV,则它的额定电流就是:高压侧I1=2875/(√3 x 10)=166A;低压侧I2=2875/(√3 x 0.4...
电气设备
额定电流
符号——In
是什么
意思 ,它的单位是什么,如果用中文怎 ...
答:
in就是额定电流,读in就行,i是电流,n是额定,单位当然是安、毫安、微安等啦。
额定电流是指
用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。电气设备的...
变压器
的
额定电流是
怎样的?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器
的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜