00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压电流怎么算
请你告诉我10kv进线,630kvA
变压器
高、低压
电流计算
公式?
答:
高压
10KV, I1 = S / (根号3 * U1 ) = 630 / ( 1。732 * 10)= 36。4 A 低压0。4KV, I2 = S / (根号3 * U2 ) = 630 / ( 1。732 * 0。4)= 909。4 A
10KV
变压器高低压
侧
电流怎么算
答:
高压
侧
电流
=
变压器
额定伏安数÷(10000V×1.732)。低压侧电流=变压器额定伏安数÷(400V×1.732)。
变压器
的额定
电流怎么算
?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压
侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
10kv变380kv
变压器高低压
端
电流
的
计算
是多少
答:
三相变压器额定
电流
的
计算
公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV
变压器高压
侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
高低压
计量的变比
怎么计算
?
答:
比如说1000KVA的
变压器
,
高压
侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。三、粗略估算法。高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
变压器
的额定
电流怎么算
?
答:
额定
电流
出来的,还有容量是怎么计算出来的_百度知 ...
答:
自冷:靠空气自然循环进行冷却 风冷:用风机吹风进行冷却 容量不是算来的,容量是根据负荷的大小来确定,然后由
变压器
生产厂家来设计制造出来的。
高压
和低压
电流
是根据变压器的额定容量和
高低压
侧的额定电压
计算
出来的。对于三相变压器,容量 S = √3 * 电压U * 电流I 对于上例:额定容量 S = 800...
10kv
变压器高压
侧
电流计算
答:
三相变压器额定
电流
的
计算
您好,是这样的:400KVA = 400000VA
高压
侧
电流
I = 400000 / U / 1.732 式中:U 为高压侧线电压 (v)
变压器
的额定
电流怎么计算
?
答:
已知功率2000kvA 假如是双侧
变压器
,额定电压;10kv/0.4kv 。根据公式;I=P/U √3 一次侧I=P/U √3=2000/10*1.732=115.77A 二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A额定
电流
;一次116A。二次2887A。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤