00问答网
所有问题
当前搜索:
变频水泵控制柜怎么调
怎样
调试
水泵变频器
答:
认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成
变频器
短路事故。 2、咨询用户的系统控制要求及管网压力设定要求,记录下来。 3、如果
变频柜控制
的是潜水泵,咨询用户明确
潜水泵的
电机相关参数:额定功率、额定转速、额定电流等,确认后纪录下来。如果控制的是离心泵或风机就将电动机铭牌上的参数记录下来,以便在...
abb
水泵变频器怎么调节
水压?
答:
ABB ACS510
水泵变频器
,如果
控制柜
有PLC或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。如果是变频器本身PID控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了。仔细研究一下说明书,可以使用PFC应用宏,也可以使用PID应用宏。PFC应用宏是
怎么
针对风机水泵设定的,推荐使用。根据参考接线图接线,如果是ACS400系列,...
怎样
调试
水泵变频器
?
答:
2、咨询用户的系统控制要求及管网压力设定要求,记录下来。3、如果
变频柜控制
的是潜水泵,咨询用户明确
潜水泵的
电机相关参数:额定功率、额定转速、额定电流等,确认后纪录下来。如果控制的是离心泵或风机就将电动机铭牌上的参数记录下来,以便在进行
变频器
的程序设定时能将电动机的参数准确输入,从而实现变频...
变频水泵怎么调
水压?
答:
(电流/电压)\x0d\x0a
控制
输出(31#、32#)---4~20mA电流输出,接到
变频器
作为频率给定信号。报警输出AL1A(7#、8#)---继电器常开触点,接到PLC压力变送器量程为0~1.0MPa安装在
水泵
出水口的关管道上,管网压力通过压力变送器输出4~20mA电流信号送到PXR5的输入端,作为反馈值。\x0d\x...
变频水泵怎么调
水压?
答:
测量信号输入(35#、36#)---从压力变送器来的4~20mA电流信号,要并接1个250Ω电阻。(电流/电压)
控制
输出(31#、32#)---4~20mA电流输出,接到
变频器
作为频率给定信号。 报警输出AL1A(7#、8#)---继电器常开触点,接到PLC 压力变送器量程为0~1.0MPa安装在
水泵
出水口的关管道上,...
变频器怎么调节
水压?
答:
ABB ACS510
水泵变频器
,如果
控制柜
管道上安装有压力变送器,将压力信号转变为4-20mA信号输入变频器,变频器根据当前压力与内部设定的压力进行比较,自动改变输出频率,
控制水泵
加速或减速,使管道内保持一个恒定的压力。这种模式,需要
调节变频器
的内部给定值。由水泵工作原理可知:水泵流量与水泵(电机)转速成正比,水泵扬程与水泵(电机)...
控制柜变频器
H6400S-22G/30P
如何
调试
答:
3、如果
变频柜控制
的是潜水泵,咨询用户明确
潜水泵的
电机相关参数:额定功率、额定转速、额定电流等,确认后纪录下来。如果控制的是离心泵或风机就将电动机铭牌上的参数记录下来,以便在进行
变频器
的程序设定时能将电动机的参数准确输入,从而实现变频器保护的准确和控制的精确。 4、检查用户的管网安装连接是否符合我们的安...
变频器怎么调节水泵
压力?
答:
变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。
变频水泵控制柜
系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID
调节
器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。系统正常工作时,控制器对管网上的压力传感器进行水压采样...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜