应该在泄露点
安装燃气
探头,安监要求15米安装一台探头。探头防爆,消防认证 防爆认证 计量认证等都要齐全。气体探头分三类,进口品牌(4000),国产正规品牌(1000左右),国产山寨品牌(500-800)。建议进口选BW报警器,国产选欧嘉宝
气体报警器
。
燃气报警器安装
在房顶可以不
答:
如果是天然气管道可以吧
燃气报警器安装
在距离房顶30CM的位置。如果是煤气管道请安装在距离地面30CM的位置。因为天然气比空气轻,煤气比空气重。济南4双安0仪器0仪表1有限0公司7专业5生产1
气体
0报警7器。
广州
燃气报警器安装
公司安装位置与注意事项
答:
在广州,燃气
报警器
的
安装
极为重要,其探头作为检测
可燃气体
泄漏的关键部件,必须谨慎对待。安装时务必确保探头的安全,避免因振动、跌落或冲击而损坏,否则可能导致报警器功能丧失。作为安全设备,报警器配有声光显示,应安装在工作人员日常活动频繁、易于观察和听到的位置,这样可以确保隐患被迅速发现并及时...
家用
燃气报警器
价格及
安装
介绍
答:
·报警方式:报警指示灯闪烁,蜂鸣器响 ·工作温度: -10℃~+50℃ ·相对湿度: ≤95%RH(40℃±2℃)家用燃气
报警器安装
说明 家用燃气报警器以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当
可燃气体
浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故...
化工厂车间氮气
气体报警器
,
可燃气体
探测仪
安装
位置有什么
规定
答:
可燃气体
探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。应设置可燃气体或有毒气体检测
报警仪
的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式气体检测仪。
养老院厨房间
燃气报警装置
有什么要求?
答:
厨房的
燃气报警器安装
规则是:1. 安装位置与燃气灶、燃气热水器等泄漏源的水平距离在1~2m之间 2. 检测天然气、人工煤气;
安装高度
距离天花板不超过30CM 3. 检测液化石油气;安装高度距离地面不超过30CM 一般报警器没什么
规定
,质量好,复合国家要求就可以了。
...石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
规范
》新旧
规定
对比_百度...
答:
旧版GB50493-2009侧重于爆炸危险区的在线分析仪表间的气体探测,而新
标准
扩展至有毒气体和氧气的全面覆盖,强调了分子量比值的判断,以更为精确地评估气体的相对密度和泄漏风险。探测器安装与设计要求:- 新标准细化了不同密度气体的探测
器安装高度
,如液化烃储罐内的
可燃气体报警器
,要求遵循AQ3036-2010...
酒店厨房
可燃气体报警器
应该
安装
在厨房的什么位置比较合适
答:
酒店厨房
可燃气体报警器
应该
安装
在工作人员易看到和易听到的地方,根据被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。需要注意的是,报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场,报警...
家用石油液化
气报警器
怎样
安装
?
答:
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。家用
可燃气体报警器安装
位置:探测器应安装在气体易泄漏...
可燃气体报警器
一个探头的检测范围是多少
答:
可燃气体报警系统的报警值设置如下:下限默认为25%lel(可调整5%lel~40%lel);上限默认为50%lel(可从10%lel调整到100%lel)。设置依据如下:
可燃气体报警器
的测量范围为0-100%LEL,漏报按国家
规定
一般设置在15%lel-25%lel之间。当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的...