某建筑高度80m的酒店,
市政供水压力
0.12MPa。下列供水系统描述中哪项不...
答:
①不宜采用共用
供水
立管串联减压分区供水;②热水系统采用减压阀分区时,减压阀的设置不得影响循环系统的运行效果;③
用水
点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压阀,但应满足
给水
配件最低工作
压力
的要求;④减压阀的设置还应满足现行
国家标准
《建筑给水排水设计规范》(GB 50015)的有关规定。
低压、高压、稳高压消防
给水
系统的定义以及应用
答:
低压就是由
市政供水
,用
市政压力
,一般也就0.2MPa这样,高压分常高压和临时高压,常高压,顾名思义,就是压力一直保证在高的数值。比如水源是从山上的水池之类下来的,有一定的压力,为什么举山上的水池呢,因为一般情况,市政压力不会太高,不然管网受不了,也浪费。临时高压就是平时有屋顶水箱之类...
燃气热水器
水压
是多大?
答:
水的压力,通常是与
市政给水压力
相衔接的。市政供水的中间压力,可以参照0.14MPa,如果水压要持续上升,燃气热水器一般会用安全阀技术加以警示,安全阀的阈值一般为0.6MPa左右。热水器热水产率(流量)是衡量燃气热水器提供热水能力的一个重要指标。根据
国家标准
规定:在室温25℃的条件下,一分钟内使水温升高...
某住宅楼由
市政
管网
供水
,服务
压力
为0.2Mpa时,可供水至( )。
答:
【答案】:B 当按直接
供水
的建筑层数确定
给水
管网
水压
时,其用户按管处的最小服务水头,可按一层为0.1Mpa,二层为0.12 Mpa,二层以上每增加一层增加0.04 Mpa。
高层楼房二次
供水
从几楼开始?你知道吗
答:
一般高楼层二次
供水
都是从第七层开始的,一般
市政
排水的管网
压力
只能保证6层楼以下使用。一旦高过6层7层以上就需要进行二次加压供水。其实随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例也是不断的上升,所以你现在目前的高层建筑小区来说一般都会采用二次供水。
市政用水
一般能供到几层楼
答:
市政
管网直接
供水
一般可达4~5层,具体以当地水务部门的数据为准。水资源是国民经济和社会可持续发展的基础和保障,没有水资源的合理开发利用与保护,国民经济和社会的发展是不可能的。城市
用水
是城市生产、生活、消防和市政管理等活动所需用水的统称。生活用水分为城市生活用水和农村生活用水。城市生活用...
市政给水压力
0.25mpa 供水高度怎么计算
答:
理论上能供到25m高的高度,这是指没有水头损失的情况下,如果扣除沿程水头损失和局部水头损失,约为理论高度的30%,则
市政给水压力
0.25MPa能供至17.5m高的用户,也就是说,6层楼用水没有问题。
25层的高层住宅,
水压
是那层最高
答:
一般高层顶楼的
标准压力
应该在2公斤。
水压
跟高度有关的,楼层越低水压就越大,楼层越高水压越低,看你的情况,25楼的比30水压要高。25层的高层一般11层、12层、13层、14层会比较好,属于中间楼层,居住舒适度高,采光效果会比较好,不影响采光。基本参数 指水的
压强
。用容器盛水时,由于水受重力,...
二次
供水
的分界楼层是几楼?哪层比较稳定
答:
2、二次
供水
方式的使用原则是:
市政
水压不能送达的地方,就必须 二次加压 ,也就是所说的二次供水。市政水压两个
标准
。一个是
国家
规定满足28M服务水头(六层楼);另一个按照建设部字第277号文规定,是14M水头(三层楼)。3、因每个地方地形的高低等情况不同,当地水厂供水不利水压达不到28m水头...
当
市政
管网的
给水压力
为0.3MPa时,某14层住宅可采用那几种给水方式?分析...
答:
4-5层直接与
市政
管道相接,其余高层宜选变频泵加压系统(由变频泵加气压罐组成)就是一次性投入大些,特别适合多层高楼集中控制形式。如采用管道泵加压,投资少,但
供水
不稳定,泵的流量的控制有困难。屋顶水箱+管道泵+浮球阀控制水箱水位,可靠性强,但水箱水质难以保证,屋顶多建一个水箱,外观有影响...