00问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊臂端与建筑物安全距离
塔吊与
高压线
距离
是?
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距
建筑物
的水平安全距离如下:1、1kV以下高压线
的安全距离
为4米;2、1-10kV高压线的安全距离为6米;3、35-110kV高压线的安全距离为8米;4、154-220kV高压线的安全距离为10米;5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。线与地面 线与地面的最小距离,在...
施工
塔吊的安全
操作规程?
答:
9.塔吊不得靠近架空输电线路作业,如限于现场条件,必须在线路旁作业时,必须采取安全保护措施。
塔吊与
架空输电导线
的安全距离
应符合规定。10.塔吊作业时,应有足够的工作场地,塔吊起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。11.作业前,必须对工作现场周围环境、行驶道路、架空电线、
建筑物
以及构件重量和分布等情况进行全面了解...
塔吊与
施工电梯在一个面,且只有2、3米
距离
,这个规范上允许吗
答:
塔吊和
施工电梯
的距离
没有规范有规定,但是需要注意以下几点:(1)塔吊基础与施工电梯的基础不能互相影响;(2)施工电梯不能高于塔吊而影响塔吊摆杆的范围;(3)施工电梯的位置不能挡住塔吊附着的安装位置;(4)塔吊用电不能和施工电梯使用同一线路和同一配电箱,用电需要单独设置线路;只要满足以上几...
塔吊的
独立高度是多少?
答:
不同类别
的塔吊
,其高度是不一样的,比方说80型号的,它的高度一般是在46.2米,如果使用的是25、32.5以及35型号的,高度应该维持在30米左右,如果使用的是50型号的,高度应该维持在35米左右。
塔吊安全
注意事项以及措施:1、对于这类产品的施工来说,在操作时,一定要按照严格的规范以及要求进行,...
塔吊
司机和指挥人员上岗前要做哪些准备工作
答:
9
塔吊
操作时吊钩及吊索应尽可能保持距离10米范围内操作,如须在10米范围外操作时,应减速启动,缓慢谨慎操作,并确保吊重物端部与临近建筑物的距离大于3米。较长重物应采用拉结溜绳保护。在起吊过程中,重物不得摆动、旋转。10 注意塔吊每次停机操作前,必须将塔吊吊钩或吊钩索底
端距离建筑物
3米以外。
求关于
塔吊的
问题
答:
h. 标准节的安装不得任意交换方位,否则无法进行。 i.
塔机
在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分如
吊臂
、吊钩等离输电线5m以上
的安全距离
。 j. 准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳扣等常用工具。 k. 塔机安装场地的参考尺寸,详见附图。 l. 顶升前,应将小车开到规定的顶升平衡位置,起重臂转到引进...
塔吊的安全
常识
答:
9、较小
的
洞口,应采用坚实的盖板盖严,盖板应能防止移位;较大的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外,还应在洞口四周设置防护栏杆。 。 2.
塔吊安全
常识
建筑
用塔吊是我们常用的一种塔吊,也是在塔吊租赁公司比较受欢迎的一种。
塔式起重
机的动
臂
形式分水平式和压杆式两种。 动臂为水平式时,载重小车沿水平动...
塔式起重
机
安全
操作?
答:
1、起重机安装后,在无载荷情况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过3‰。
塔吊
的电动机和液压装置部分,应按电动机和液压装置的有关规定执行。2、塔吊作业时,应有足够的工作场地,塔吊起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。3、作业前,必须对工作现场周围环境、行驶道路、架空电线、
建筑物
以及构件重量和...
塔吊
标准节一般为多少高度?
答:
按长*宽*高排列:大致有:1.5X1.5X2.2米,1.5X1.5X2.5米,1.615X1.615X2.5米,1.6X1.6X2.5米,1.6X1.6X2.8米,1.8X1.8X2.8米,1.8X1.8X2.5米,1.835X1.835X2.8米,1.5X1.5X3米等很多种。按高度排列:高度有2.2米,2.5米,2.8米,3米等多种。
郑州市
塔吊
司机一个月工资多少?
答:
操作人员可拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故,应由指挥人员负责。起重机
的
变幅批示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等
安全
保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构,起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。严禁用非载人起重机载运人员。
<涓婁竴椤