00问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊要高于建筑物多少米
140无缝钢管做5610
塔吊
扶墙最长可做
多少米
,怎么做才安全
答:
附着拉杆有3根和4根的 拉杆可用槽钢、圆管、角钢焊接,每根拉杆上面需要焊接一根可调节丝杠。标准节框架用槽钢焊接,每个角上可装2个顶丝。
建筑物
墙体上面可预留穿墙管或者预埋螺栓,预埋钢板。具体步骤:现在建筑物上留出2个预埋点,然后量出2个预埋点到
塔吊
标准节4个角或3个角的距离,根据测量出来的...
...我现在有40和63两种
塔吊
,
建筑物
高度为120多米
答:
40
塔吊
第一道在第9节,第二道以上最大间距17.6m扶墙之上最多9节。63塔吊扶墙第一道三十米,第二道间隔十节,扶墙之上最多13节。当座地的塔吊水平臂超过自由高度时,每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与结构物相连接,目的是为了塔吊垂直牢固,防止因为过高而吊运物体产生的力使塔身摇动或倒塌。当座...
40.63.80
塔吊
加固附墙杆一般在
多少米
开始设置第一道附墙杆以及第二第...
答:
塔吊
一般独立高度是40M,达到独立高度后如果在需加节需打附墙,附墙与附墙之间距离20~25m。当座地的塔吊水平臂超过自由高度时每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与结构物相连接,为的是起到塔吊垂直牢固,防止因为太高而吊运物体产生的力使塔身摇动或倒塌。当座地的简易之子梯超过一定高度时每隔一段高度...
中联重科6010
塔吊
第一道附着高度
多少米
答:
根据情况而定,因为附近的
建筑物
高低不一。而导致本身楼层太低无法在顶层设置附着,第一道附着架设的条件必须满足以下几个条件:1、拆
塔机
的时候,拆最底下的附着时
塔机
必须是独立高度,即14节。2、加附着的时候必须在10节左右架设,因为附着以上独立高度为10节,假设你在第8节假设扶着以后,扶着以上...
塔吊
高度100米,最后一道附着垂直高度偏差了30公分符合规范吗?应该怎 ...
答:
按规范规定,
塔吊
标高垂直度是千分之四,附着以上是千分之二。从最后一道附着往上是
多少米
?如果从最后一道的标准节做基准的话,那肯定是超出规定了。千分之二的概念不同前面那位所说的,应该100米20厘米(公分)。如果你是从第一道附着开始慢慢偏的,应该说不是很严重。请专业人员前去鉴定一下,如果...
索塔施工超过
多少米
要升降梯
答:
2、索塔施工时,必须设置环绕索塔塔身的高空作业封闭式防护系统(防护外架或防护平台),地面通往索塔底部的人行通道顶部应设安全防护棚。3、索塔施工作业应在施工平台、模板、
塔吊
等构
筑物
顶部设置有效的避雷设施,并应定期检测防雷接地电阻。4、上下索塔设置临时上下通道,索塔施工高度超过40
m
时应设置施工...
塔吊
吊钢筋、最长不得超过
多少米
答:
塔吊
吊钢筋、最长不得超过12米
塔吊
吊物不得超过
多少米
答:
一、指挥信号不明不准吊。二、斜拉斜挂不准吊。 三、
吊物
重量不明或超负荷不准吊。 四、散物捆扎不牢固或物料装放过满不准吊。 五、吊物上有人不准吊。六、埋在地下物不准吊。 七、安全装置失灵或带病不准吊。八、现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊。九、棱...
塔吊
距离高压线最小
多少米
答:
最小距离≥6M。
塔吊
的吊臂扬起的最高点距高压线的最小距离≥6M。1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。高压交流输电线路的特点:1、安全运行的可靠性要求高。因高压...
100米以上
建筑物
用什么
塔吊
?
答:
100米应该不用特殊的
塔吊
吧。塔吊高了以后关键是做好扶墙,也就是和
建筑物
的连接以增加稳定性。还有就是塔吊高了以后需要更加长的钢丝刷,那么调查上的钢丝刷的卷筒应能容纳足够长的钢丝刷,相应的,塔吊吊东西的时间会长一些。塔吊的高度和起重能力基本没什么影响。