弱电施工规范是什么?
答:
建筑群子系统采用架空、管道、直埋、
墙壁
及暗管敷设电、光缆的施工技术
要求
应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。保护措施水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。
预埋
暗管保护要求如下:(1)预埋在
墙体
中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。(2)直线布管每30m处应设置过
线盒
装置...
敷设
电线
管线卡之间的间距是多少才合理
答:
2、砖混结构工程必须初装修完成以后。3、作好成品保护,箱、
盒
及导线不应破损及被灰浆污染。4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范
要求
。
电线
如何穿管 暗线埋管实范围本工艺标准适用 于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。5、施工准备2.1 ...
人防密闭
线盒
怎么安装
答:
一、 安装步骤:1、 先由家具公司在家具台面切开一个安装孔(请注意不同产品的开孔尺寸不同),
接线盒预埋
用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。2、 用螺丝或者自制的“井”字型钢筋架固定接线...
最全水电改造规范抢先了解,打造舒适家居生活
答:
7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及
要求
与电源线的铺设方法相同,其插座或
线盒
与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。 8、所有
墙电线
采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注...
装修需要注意什么
视频时间 00:38
墙体线盒
中线头裸露会有什么风险
答:
墙体线盒
中线头裸露会有漏电并造成短路墙体跳闸或者更严重造成触电的风险。如果
墙壁
里裸露的线是火线,而裸露的线头接触到了墙体就会跳闸,如果是火线一根悬在空中着上水也不会跳闸,如果地上潮湿或有水而且破处在地上的水里那就已经跳闸了。电线连接的注意事项 接头处没有线盒,线管内禁止出现接头,其...
地下室内变电所内的进岀户电工钢管,在剪力墙外留多长合适,墙内留多长...
答:
卫生间及厨房内预埋套管顶部应高出装饰地面5cm!其余楼板内预埋套管顶部应高出装饰地面2cm!套管底部平楼板底!看一下<GB50242_2002>见8页3.3.13项!5 如何在墙内
预埋电线
管路 用弯管器变管,用直通接好头,用线卡固定好,每根管子接头都是在开关底盒中,中间不能有其它出口, 操作工艺 混凝土墙内...
电气管道
预埋
后紧接着直接穿线还是等主体完工稳定后穿线?
答:
所敷设暗管(穿线管)应采用钢管 或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。 7、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离
要求
时,应采用钢管。 9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过
线盒
。10、暗...
安装水电的注意事项有那些
答:
7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及
要求
与电源线的铺设方法相同,其插座或
线盒
与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。 8、所有入
墙电线
采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,...
关于建筑电气安装的一点疑惑
答:
1套盒是的加装是有规定的,不是所有的都得加超过2.5cm的深度就得加套盒,套盒在施工一般不签证,一个线盒才一两块钱一个,一般都是一次
预埋
结束,也有的工程中
要求
较严格,在砼墙内绑150*150*100的泡沫板,管子插在里面,待二次再
接线盒
,那样标高准确玩误,本人认为只要不影响使用功能就可以了...