00问答网
所有问题
当前搜索:
墙肢是哪个部位图片
什么
样的剪力墙需要设置边缘构件?
答:
2 、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第7.2.16条的规定,设置约束边缘构件的
部位
有:一二级抗震设计 的剪力墙底部加强部位及其上一层的
墙肢
端部,约束边缘构件的截面尺寸及配筋都比构造边缘构件高,其长度及箍筋配置量都需要通过计 算确定。3、设置构造边缘构件的部位:一二级抗震设计的...
剪力墙
是什么
意思
答:
剪力墙的特点 1、结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾。2、墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置。3、能灵活布置,可选择的方案较多,楼盖方案简单。4、连接各墙的梁,随
墙肢位置
而设于...
柱竖筋在同一水平
位置
区段内的钢筋搭接(绑筋焊接),其截面面积不超过该墙...
答:
2、钢筋焊接没有“绑筋焊接”的说法,规范只有搭接焊、帮条焊等。框架柱纵筋接头面积百分率是50%、抗震一、二级的加强
部位
的
墙肢
及边缘构件的竖向钢筋接头面积百分率是50%(及构造边缘构件阴影区)、一般墙肢的竖向分布筋允许接头在同一高度(距楼板面高度>0).见11G101-1第70页、73页,各种情况。
约束边缘构件和构造边缘构件有
什么
不同?
答:
区别:1 这些都是剪力墙结构中特有的,他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。2 对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强
部位
及其上一层的剪力
墙肢
,应设置约束边缘构件。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置构造边缘构件。3 约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要...
十七层楼没剪力墙安全吗
答:
这种结构型式的特点是:①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾;②墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置;③能灵活布置,可选择的方案较多,楼盖方案简单;④连接各墙的梁,随
墙肢位置
而设于...
框支剪力墙结构中的暗柱要和暗梁一样布置吗?
答:
约束边缘构件沿
墙肢
的长度应取墙肢截面高度的 1/4;需要和暗柱一样布置。一、二级抗震等级筒体角部的边缘构件应按下列要求加强:底部加强
部位
,约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的 1/4,且约束边缘构件范围内应全部采用箍筋。底部加强部位以上的全高范围内宜按本规范转角墙设置约束边缘构件,约束...
33层剪力墙结构,第四层剪力墙(上字型330mm厚)上水平方向开了一个110mm...
答:
上字型的剪力墙
墙肢
至少有两个边缘构件,边缘构件在剪力墙结构里是最重要的
部位
,规范对它的混凝土的轴压比有很严格的要求。楼主所述凿出相连的洞口,严重减小了边缘构件的水平截面积,因而该边缘构件截面的轴压比会增大不少,一般都满足不了抗震规范限制。因此,必然给整体结构留下隐患。第20层与第四层...
剪力墙的
墙肢
截面厚度是多少
答:
剪力墙的
墙肢
截面厚度就是墙截面的宽bw,或俗称墙厚(这不要与边缘构件阴影区的bf混淆了)。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.4.1规定:一、二级不应小于160mm且不宜小于层高的1/20,三、四级不应小于140mm且不应小于层高的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,...
约束边缘构件与剪力墙水平筋锚固关系
答:
剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱(约束边缘柱分:约束边缘暗柱、约束边缘端柱)、(构造边缘柱分:构造边缘暗柱、构造边缘端柱)。剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱的长度。约束边缘暗柱、约束边缘端柱,剪力墙,内外侧水平筋伸入到柱端,约束边缘暗柱弯折10d;约束边缘端柱弯折15d。 构造...
建筑工程图中的GBZ
答:
YDZ、YAZ是约束边缘端柱、约束边缘暗柱,均属于约束边缘构件;GDZ、GAZ是构造边缘端柱、构造边缘暗柱,均属于构造边缘构件。这些都是剪力墙结构中特有的,作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。对于抗震等级一、二、三级的剪力墙底部加强
部位
及其上一层的剪力
墙肢
,应设置约束边缘构件...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜