00问答网
所有问题
当前搜索:
安全出口最低宽度要求
400平的地方开酒吧对于消防通道都有什么
要求
?
答:
1、每层
安全出口
数量不少于2个,之间最近距离不小于5米;2、房间布置不要形成袋形走道;3、若建筑面积为每层400平方米,每层总疏散净
宽度
应保证不小于2米 4、同时安全出口、疏散走道、房间门最小净宽度应满足
规范最小要求
。不知你是多层还是高层。若是多层,房间门最小净宽不小于0.9米,疏散走道、...
居民住宅内消防通道
宽度
标准
答:
法律分析:室内消防通道
宽度
高度规定:建筑中的疏散走道、
安全出口
、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元 式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,
最小
净宽度不宜小于1.0m。法律依据...
消防疏散通道
宽度
是多少?
答:
消防疏散通道
要求规范
:人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但
最小
净
宽度
不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。消防车道的宽度不应小于4.00m,消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。建筑中的疏散走道、
安全出口
、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总...
高层新消防连廊规定
答:
2、 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近
安全出口
的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;3 、建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。《高层民用建筑设计防火
规范
GB50045-95》规定:超过十八层,每个单元设有...
2020年一级消防工程师考试各科目通读技巧?
答:
不可以。厂房内任一点至最近
安全出口
的直线距离仍按《建规》表3.7.4执行。 7、厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净
宽度
有何
要求
? 厂房内疏散楼梯的
最小
净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m。 8、物流建筑的作业区和储存区如何进行防火设计? 物流建筑的作业区...
地铁防火分区和民用建筑防火分区有什么区别
答:
长度
大于60m时,宜设置3个
安全出口
。当配电装置室有楼层时,一个出入口可设在通往室外楼梯平台处。建筑面积超过250㎡的电缆夹层,其疏散口不宜少于2个。8.车辆基地、上盖物业的人员疏散出口应分别独立设置;上盖物业的人员疏散通路不应经过车辆基地,应独立进行疏散。(二)疏散楼梯和疏散通道1.设置
要求
站台至站厅以及...
消防通道多宽为标准
答:
建筑中的疏散走道、
安全出口
、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总
宽度
应经计算确定。 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元 式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,
最小
净宽度不宜小于1.0m。法律依据:《建筑设计防火
规范
》 7.1.8 ...
1600平方米ktv消防门宽度
最低宽度
是多少?谢谢
答:
这跟防火分区的划分和建筑耐火等级即其楼层都相关,有个复杂的规划和计算过程。按最简单情况,1个防火分区,耐火一级的低层建筑。1、疏散人数,按最大面积1600*0.5人/平方米=800人,实际应不到;2、百人疏散
宽度
取0.65米/百人,8*0.65=5.2米;3、按娱乐场所
安全出口
不少于2个,且不小于1.4...
消防规定中,是不是有一项说 室内超过多大面积或
长度
超过多少米,_百度...
答:
也有一个相关的规定:大空间办公是指一个层面全部或大部分区域未作墙体分隔或 将房间隔墙和走道隔墙拆除后的开敞办公空间。对设计或安装有自动喷水灭火系统的超高层、高层或多层公共民用建筑内的大空间办公场所的内装修消防设计的审核要点为:1、
安全出口
。(1)安全出口的数量和
宽度
应满足
规范
的
要求
。对两...
消防楼梯设计
规范
答:
4、通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;5、除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。疏散楼梯是指有足够防火能力可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。作为
安全出口
的楼梯是建筑物中的主要垂直交通空间它既是人员避难、垂直方向安全疏散的重要通道,...