sa65/65-1.0
消防栓
什么意思
答:
地下式消火栓
有两 种形式即直通式和旁通式,直通式消火栓直接装于 给水丁字管之上,栓顶距地面为300〜500mm,井的
做法
与闸门井同。消火栓采用SA100/65或SA65/ 65型,具有DNIOOmm和DN65_两个出口;旁通 式为从配水管上水平接出支管,装在附近地位设置 的
消火栓井
内,栓在井内以支墩支牢,井...
室外消火栓
的作用及分类介绍
答:
地下式
室外消火栓
地下式消火栓
整个设备是在消火栓的井内的,主要是由弯头、阀塞以及丝杆、排水口和出水口等等组成。因此安装成这样的,即使冬天天气再冷也不会对消火栓造成伤害,而且是在地下,这样不会被碰到,还不影响正常的交通。地下式的也有一点缺点就是由于是在地下的因此不容易被发现,这就需要我们...
室内
消火栓
放在
室外
如何防冻保温
答:
室外消火栓
分为地上式和地下式,在南方多为地上式,北方为了防冻选择地下式,但是在寒冷的地方地下式在使用或测试后也容易把出口冻结,解决方法一是像您所说在井盖下加保温材料,二是采用现在的一种带有防冻阀的
地下式消火栓
.在放水后,把阀座里的水能及时泻掉,我感觉有三华利防冻栓防冻效果挺好的。
室外消防栓
距地面高度是多少
答:
3、室外地上消火栓,其放水口要用卵石做渗水层,铺设半径为500毫米。
室外地下
式消火栓应安装在消火栓井内 消火栓井内径不应小于1米。4、消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2米。消火栓顶部距井盖距离不应小于0.2米。5、冬季室外温度低于-20℃的地区,
地下消火栓井
口还需做保温处理。
消火栓
正确的使用方法
答:
室外消防栓
分为地上和
地下
两种,地上的使用方法和室内消防栓的大同小异。地下的因为井盖上盖有厚重的井盖板,打开时一般由两个人用铁制的专用工具勾起井盖板,再用加长的开关扳手伸入
消防栓井
内拧开出水口的盖子,接上消防水带,再用加长扳手打开消防栓阀门,即可引水灭火。
地下消防栓
的使用方法有哪些
答:
7、定期检查消火栓箱门是否损坏,门锁是否开启灵活,拉环铅封是否损坏,水带盘转杆架是否完好,箱体是否锈死。发现问题要及时更换、修理。(二)
室外消火栓
与城镇自来水管网连接,它既可以供消防车取水,由可以连接水带、水枪,直接出水灭火。室外消火栓又有地上消火栓和
地下消火栓
两种。地上消火栓使用与气候温...
室外地下式消火栓
需要加阀门吗
答:
一般来说
室外消火栓
应该有一个阀门井的,而且建议装一个,方便以后的维修。而且根据规范要求,超过5个消火栓,不管是肢管与环管间均需要装阀门。具体可以参考国标13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》消火栓安装图,都是要有闸阀控制的。
怎样使用和维护
消防栓
答:
7、定期检查消火栓箱门是否损坏,门锁是否开启灵活,拉环铅封是否损坏,水带盘转杆架是否完好,箱体是否锈死。发现问题要及时更换、修理。(二)
室外消火栓
与城镇自来水管网连接,它既可以供消防车取水,由可以连接水带、水枪,直接出水灭火。室外消火栓又有地上消火栓和
地下消火栓
两种。地上消火栓使用与气候...
室外消火栓
水源为
地下井
水时,有什么要求么
答:
有,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和扬程应满足消防要求。还应设置探测井水位的水位探测装置。是。有必要。
住房消防管道安装规范
答:
8
地下
消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。检查数量:全数检查。检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。12.3.7 市政和
室外消火栓
的安装应符合下列规定:1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求;2 管道和阀门的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268...