国家有没有明文规定
电线
埋在墙壁里面一定要套管?
答:
如果是建筑商盖楼房的时候是一定要套管的。如果是自己改电,没有人强制,完全自愿。但是为了自己的用电安全以及将来换
电线
方便,还是套管好。
装修注意事项
答:
隐蔽工程,就是暗敷设的水管,
电线管
,尤其要注意电线管的敷设,因为他是保护导线的,万一今后导线要更换,就可以抽出原导线换上新导线,但是,目前大部分的施工人员
敷设管子
不按规定,使得导线抽不出,等于是一次性的,今后只能破墙重新敷设管子或
明敷设
。包工不包料包工不包料是最好的方法,但是会有两种情况发生:第一...
地下室顶板做水电工程跑
线管
,全是钢管,有什么具体要求吗?sc管
答:
8.4 金属导管布线 8.4.1 金属导管布线宜用于室内、外场所,但对金属导管有严重腐蚀的场所不宜采用。建筑物顶棚内,宜采用金属导管布线。8.4.2
明敷
于潮湿场所或埋地
敷设
的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管可采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。8.4...
jdg穿
线管
和kbg穿线管的区别是什么?
答:
2.连接方式不同JDG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接;KBG为扣压式镀锌薄壁
电线管
,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。3.用途不同JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统
电线导管
的换代...
sc管跟jdg管如何连接,它们连接方式是什么
答:
1、类型不同。JDG管是一种电气线路最新型保护用
导管
,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的
电线
管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是
明敷
暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。SC在电气施工中的名称就是普通焊接钢管,俗称黑铁管,现在的工程电气施工中普遍的使用,一般为墙内、顶板内暗
敷设
,...
做弱电用的JDG 20管或JDG 25管能穿几根线?有什么依据吗?
答:
一般来说“JDG 20”管可以穿两根网线,“JDG 25”管可以穿三根网线。主要依据为
电线
在使用的过程中产生的热量,如果一根
线管
中穿入了太多根电线,会使线材缺少足够的散热空间,久而久之产生安全隐患。通常情况下,电线穿入线管后以不超过总空间容量的40%为好。线太多了会影响电线在大功率状态下的散热...
电线
穿管究竟几条才安全?看看30年老电工是怎么说的!
答:
7、成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm,插座离地面的高度一般至少300mm,开关的位置一般离地1300mm。8、强弱电线均应穿
管敷设
,不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽。接线时要分色。9、在穿线时,一根
电线管
内所穿...
电气配管 pc25 是什么管
管道
沟槽土质、沟槽尺寸有什么要求 安装工序...
答:
PC25管是PVC25管(塑料
电线管
)的意思。沟槽尺寸要求:按照现行施工规范以及遵照施工图施工;满足
管道敷设
以及日后保养维修的工作面范围;与相邻管线满足安全距离。安装工序:电气安装方面主要关注:主要设备容量、盘箱柜台编号、尺寸、电气元件安装位置及组合方式、端子出线根数及去向。它也是电气施工图审图,...
酒店的
电线管
能用PVC管吗
答:
线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气
导管
或 Bl 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且 保护层厚度不宜小于30mm; 线路
明敷设
时,应采用金属管、可挠 (金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性
电缆
可 直接明敷。
电线导管
、
电缆导管
和线槽
敷设
的隐蔽工程具体的内容,谢谢了。
答:
4.2.2在直埋于地下和
敷设
于潮湿场所时,应采用水煤气管或防液可挠金属管;
明敷
于干燥场所时,可用
电线管
或可挠金属管。埋地埋深不应小于0.7m,壁厚小于2mm的铁管不应埋于
室外
土壤中。4.2.3采用镀锌管时,锌层脱落处应涂樟丹,黑铁管的内、外壁,均应在除锈后涂樟丹一道,当埋于混凝土中时,外壁可不涂。直接埋于...