消防管要做什么实验
答:
问题一:消防和
给水管道
安装完成后要进行哪些试验?
试验标准
如何确定 你好! 1、 消防管道压力试验,严密性试验。 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。对管网注水时,应将管网内...
中央空调主机和水泵安装有没有检验批
答:
第三步:安装风管道或
水管道
。 1.4 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝
水管
安装验收。 1.5 安装
室外
机 固定主机、连接管线、制作保温。 1.6 联调试压 系统调试、
打压试验
(水机)。 1.7 竣工验收 主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题...
伟星PPR热
水管
在哪几种情况下可能裂开?
答:
排放明管或者在
室外
未加保护层而受到温度的波动而产生的热胀冷缩而造成的变形。长期受紫外线照射易老化降解 安装电器洁具之类的打孔时打到
水管
受外力损坏 排放时未按规范,
打压试验
未达
标准
改水改电一般如何验收?
答:
二、水验收流程 1、试压:(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的
试验
压力后,观察接头、堵头是否漏水。(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束...
墙面发霉能彻底根除吗
答:
水管打压试验
是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,如果打压试验失败,则可以说明打压的管道某个点存在渗漏。 3、还有就是雨水渗入室内导致。出现这种情况,一般是由于阳台窗户下的挡板与墙体的交接处没有处理好、出现了裂缝,或是窗户的密封性不严,也会导致雨水渗入室内。要去除霉斑并不难,但需将发霉墙面的原有...
急需:消防管道怎么
打压
?
答:
主要算出落差压力,然后根据管道压力减去落差压力=
打压
压力。不管你用什么方式打压都可以。最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样,打压时间也不一样。在2002年前消防
标准
早就允许消防预埋管道使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压...
室外
给水消防绿化喷灌系统施工工艺?
答:
生活及消防给水管路上的阀井及消火栓井采用Φ1200mm或Φ1400mm砖砌阀门井。
室外给水管道的
一般铺设过程是:挖土→管道基础→管材放入沟槽→接口→部分回填→水压
试验
→消毒、冲洗→全部回填。1、挖土:根据施工图纸所表示的管道走向、深度进行定位放线,然后进行土方开挖。2、水压试验:
打压
时在管道最高点...
装修专有名词没听过?合着你不被坑谁被坑你注定被坑
答:
水路施工完成后,用
水管 打压试验
来检测水管连接或PP-R水管的融接是否合格、有没有跑冒滴漏的情况。使用专门的打压泵,0.6-0.8mpa恒压半小时,通常掉压不超过0.05,才能算验收合格。 防水 主要包括厨房、卫生间、阳台等容易受潮或漏水的地方。做不好防水会导致渗漏、发霉等,严重影响生活。防水涂料选柔性灰浆或丙烯酸...
装修水电验收需要注意哪些细节?
答:
另外,水电工程的验收下面的问题也必须要注意: 厨卫间必须做好防水,并且完工后要做防水
试验
。防水工程完成后铺设瓷砖,一定要注意铺瓷砖的时候不要弄坏防水层。瓷砖铺设完工后还要做闭水测试。查看是否有渗漏情况。 如果是旧房翻新,老房改造的业主要格外注意,水电工程的改造是非常重要的,水电管线老化...
厨卫上水预留的出水口,使用内丝好还是外丝好
答:
3、卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口
外
,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;4、洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排
水管
做到墙里面的,漂亮、方便;5、水路布置安装完毕后应该当场测试压力,测试压力时将冷热水管并连在一起同时试压,测试
标准
一般为:30分钟8公斤,允许压力下降...