00问答网
所有问题
当前搜索:
差压液位变送器迁移怎么计算
差压
式
变送器
测量
液位
产生堵塞现象
怎么
解决?急求!!!
答:
如果你这罐是通大气,最好的办法就是用雷达
液位
测量或者用超声波测量液位.价格贵但是最好用了,如果你罐子高,就用雷达的,罐子矮就用超声波的,超声波测量的液位最大量程一般都在个位数.雷达就测量得更远了!还有一种办法就是用浮球式液位测量仪.不会堵.你里面的介质是固体,用双法兰也不好,出口还是...
差压变送器
就地test电流11mA,到表计却显示满量程串在表计上电流显示20mA...
答:
差压变送器
型号:SDMB-3151HZ 一般是24V供电,4-20mA电流信号输出,既然你测量到电流信号是20mA,
液位
经过就是满地,而不是半的量程电流应该是12mA左右。两种情况:出厂标定的量程有误,没有在测量范围 仪表本事有问题 推荐 :差压变送器高精度单晶硅 SDMB-1001HZ 实达同创 ...
差压液位
计能否测量负压容器内液位?
变送器
安装位置是否在下法兰以下...
答:
差压液位
计当然可以测量负压容器内液位!
变送器
安装位置可以安装在法兰以下。
差压变送器
测密闭容器
液位
,负压侧不接有什么影响
答:
变送器显示值偏大。
差压变送器
测密闭容器
液位
,负压侧不接会导致设备在运行中压力不稳定,从而变送器显示值偏大,所以差压变送器测密闭容器液位,负压侧不接会变送器显示值偏大。负压是低于常压的气体压力状态。
单法兰
差压液位变送器
和双法兰的区别
答:
1、从原理上说:都是
差压
变送器+法兰导压;2、从结构上说:单法兰
液位变送器
是只有1个法兰膜盒联通高压侧,低压侧通大气;双法兰液位变送器是高低压侧分别通过充油毛细管和两个法兰膜盒相连(也有1根毛细管的情况,下面装单法兰变送器、从单法兰变送器低压侧引出1根毛细管到上法兰膜盒);3、从...
目前有个EJA110A
差压变送器
,测量汽包
液位
打开引压管排污阀排污 以后...
答:
Er07是输入超过了测量量程;同时会显示出是-5%或110%;检查
变送器
的量程设置;检查测量管内的
液位
状况。
双法兰
差压液位变送器
的法兰材质可以衬四氟乙烯吗
答:
可以用覆膜膜片