00问答网
所有问题
当前搜索:
差压液位计计算公式
求化工仪表及自动化的考试题,最好是厉玉鸣版的
答:
(√)73当用双法兰变送器测量密闭容器的液位时,变送器要进行零点的负迁移调整。(√)74阀门定位器可以改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后。(√)75调节器的比例度越大,则系统愈稳定,但此时余差亦愈大。(×)76用电容式
液位计
测量导电液体的液位时,液体变化,相当于两极间的介电常数在变化。(×)77对于...
液位计
怎么选择?
答:
b.静压(或
差压
)式
液位计
由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围
计算
出压力或压差范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或差压表。这种液位计的精确度为±(0.5~2)%。c.射频电容液位计 在容器内插入电极,当液位...
差压
式
液位计
的原理是什么?请教
答:
差压液位计
,是利用容器内的液位改变时,由液柱产生的静压也相应变化的原理而工作的。液位计一端接液相,一端接液相上方的气相。液位计实际形式根据物料特性,可以有很多具体的形式。
差压
式
液位计
10t锅炉液位测量
答:
由于双平衡容室的结构误差,带来零位出现少许误差是正常的,如果需要可以调一下零。量程高低的判断,不能简单的依据其它液位显示仪表,要排除各个液位计安装高度的误差(即各个液位计的零点很有可能不在同一高度),可以用透明软管装上水,利用软管两头液面等高的原理判断各个液位计的等高点,找出
差压液位
...
差压
式
液位计
的零点迁移量的实质是什么?
答:
差压
式
液位计
的零点迁移量的实质是:由于变送器(以4~20mADC输出的变送器为例)的安装位置的变化,造成了当液位是零时,而变送器的输出不是零(4mADC),为了使变送器的输出是零(与液位的零位相对应),将变送器的零点进行了迁移。也就是改变送器的零点。当输入处于范围下限值时,由于某些影响...
储罐操作
液位
与高液位的差怎么定
答:
如果是密闭的储罐压力,通过差压方式测量液位,选用的一般是双法兰
差压液位计
或者是连通器加差压液位计,所谓差压恰恰是液面以上压力和液面底部压力的差,正是用来对付罐内额外压力的,如果液位计以及辅助装置正常,压力变化不会对测量造成影响
槽车
差压
式
液位计
外圈数字,内圈数字各代表什么?
答:
毫米水柱(mmWC)和千帕(kpa)
差压
式
液位计
的安装位置可以安装在最低液位上吗?
答:
完全可以,因为
差压液位计
可以通过迁移来实现量程改变。
液体汽化对
差压
式
液位计
的影响
答:
液体汽化影响差压式液位计系统稳定、可靠运行。
差压液位计
是通过测量容器两个不同点处的压力差来
计算
容器内物体液位(差压)的仪表。
差压
式
液位计
零点迁移怎么迁
答:
所谓“
差压
式
液位计
”通常是不带零点迁移功能的,如果有需要在一定范围内可以直接调零位。差压变送器一般都带迁移,在配合辅助设备测量液位,或者液位测量基准点在上部时才会用到迁移。对智能变送器需要用操作器设定迁移量,非智能的应该有一个专门的迁移旋钮,有少数变送器会把迁移和调零合在一起。将...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜