答:
卧室的
照明
也要尽量避免耀眼的灯光或采用造型复杂奇特的灯具,但也不能过暗,以免带来压抑感。为了使光线恰到好处,还可以在灯的下方兜上一层浅色、轻质、透明的幔布,使强烈的灯光变得柔和,让房间看起来充满情调。书房照明要注意什么?书房照明要注意什么?书房的环境应是文雅幽静、简洁明快的。现在的...
消防
应急照明灯
欧普照明质量怎么样?什么品牌的消防
应急灯
比较好
答:
欧普照明不仅消防
应急灯
通过了国家消防产品合格评定中心认证,而且自主研发的集中控制型消防
应急照明
与
疏散
指示系统还获得了最佳科技创新产品荣誉奖项,智能制造更是走在行业前列,拥有先进的现代化生产制造系统和分段检测技术,制造出高于国标的优异产品。以欧普照明骁众系列的应急消防灯来说,它属于一体化应急...
疏散
通道的疏散指示标志灯的间距不应大于多少米
答:
2. 在人员密集场所,地面最低水平照度不应低于1.01x。3. 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.01x。4. 消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房等关键区域,以及发生火灾时仍需工作的其他房间的应急照明,应保持正常照明的照度。5.
疏散应急照明灯
宜安装在墙面上或顶棚上,安全出口标志宜设置在出口...
根据《消防
应急照明
及
疏散
指示系统技术标准》,以下关于应急标志灯具说 ...
答:
【答案】:B 根据《消防
应急照明
及
疏散
指示系统技术标准》系统设计的一般规定和灯具设置的一般规定,灯具的选择不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具。设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s。
没有自动报警联动的时候怎么集中强制点亮
应急照明灯
?
答:
目前基本上都是采用带蓄电池的
应急疏散照明
器具比较多。只要正常的市政电源断了之后,这些照明器具就会自动亮起。他照明的时间有时间限制的。如果建筑没有自动报警系统,那么不用考虑强切功能
关于配电箱系统图
应急照明
的问题,下面三个回路的灯具都自带了蓄电池,怎...
答:
2.
疏散
指示的灯具只有当断电后才由蓄电池供电。3.如你这里的强弱电间照明(自带蓄电池),又比如车库的
应急照明灯具
与疏散指示类似。只有当市电,柴油发电机组的供电都出现断电时(或者其他特殊情况),最后才由蓄电池供电的。这里的接线方式可以参考
应急灯具
的使用说明。
带消防
照明灯
一直微亮啥原因
答:
消防
应急照明灯
是消防状态下才会亮的,平时是不亮的,亮度要求满足1x
疏散
照度即可,也就是刚刚能看清楚行走疏散的。
(2020真题)关于消防
应急照明灯具
设置部位的地面最低水平照度的说法,正 ...
答:
【答案】:C、D
安全
应急灯照明
时间不得少于多少分钟?
答:
30分钟
安全
疏散
走道中,安全疏散指示标志灯的间距不应大于( )m。
答:
(2)消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。(3)
疏散应急照明灯
宜设在墙面上或顶棚上安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道...