家庭用多大的空气
开关
合适?
答:
2电视300。4500*220001600500600300*2=14300w 总功率
计算公式
:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ P为电路功率 U为线电压,单相是220V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的线电流:I=P/Ucosφ=14300/220*0.8=14300/176=52A 你选择的空开最大
整定电流
为63A,大于总工作电流52A,符合选择原则。
自动空气断路器的作用?
答:
一般小型断路器规格主要以额定
电流
区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢? 1、首先
计算
各分支电流的值 ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
公式
I=功率/220v; 例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=...
电气控制行业怎么选择线的大小》?
答:
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线
计算
。计算电缆载流量选择电缆(根据
电流
选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表...
Y160M2-8三相笼型感应电动机电磁设计
答:
例如一台Y160M-4型l1kW电动机,从速查表查得应配用DZ5—50型、热脱扣器额定电流为25A的断路器。 3.断路器脱扣器
整定电流
的速算口诀 ?电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值” 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于...
断路器的型号怎样看?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器型号含义有哪些?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
西普软起动器的选用注意问题
答:
隔离器和熔断器选择软启动柜中的隔离电器,可以选用隔离
开关
也可以选用具有隔离功能的塑壳断路器。小功率软启动柜宜选用隔离开关熔断器组合的刀熔开关。不但起到隔离保护作用,还可以降低工程造价。隔离开关的额定
电流
大于电动机额定电流就可以满足运行要求。由于软启动器中晶闸管的浪涌焦耳积分(I2t)值有限,...
电力变压器保护选择
答:
确保二次
开关
的额定
电流
足以支持变压器的正常运行。对于800KVA及以上的变压器,保护措施更为严谨。除了安装瓦斯继电器和保护线路,还应配置过电流和速断保护,这些保护装置能够及时响应异常情况,确保系统稳定。此外,保护设备的定值
整定
和定期校验是非常关键的,这能保证其在实际运行中的有效性和准确性。
变频器维修的技术系列
答:
③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载
电流
过大④ 电子热继电器
整定
不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作 1、 过电压保护产生过电压的原因及处理方法:① 电源电压太高② 降速时间太短③ 降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想,来不及放电,请增加外接制动电阻和制动单元④ 请检查放电回路有没有...
车载导航仪3G上网怎么应用
答:
是否能形成振荡与负载的性质有密切关系,所以说这个参数需要根据现场情况
整定
,要在保证系统安全的情况下,再考虑补偿效果。 无功补偿的投切器件 1.1,交流接触器控制投入型补偿装置。由于电容器是电压不能瞬变的器件,因此电容器投入时会形成很大的涌流,涌流最大时可能超过100倍电容器额定
电流
。涌流会对电网产生不利的...