00问答网
所有问题
当前搜索:
承重柱钢筋打断严重吗
承重柱
漏
钢筋
算质量问题么
答:
属于质量缺陷。按中华人民共和国国家标准 GB 50204—2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 第8.1.1条规定
装修拆改禁忌注意事项
答:
有些工程队在
承重
墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。 二、承重梁
柱
不可拆 这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,非常危险,所以也不能随意拆改破坏。 三、墙体中的
钢筋
如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人...
装空调,把
承重柱子
50cm方柱子,
打断
两根竖
钢筋
,63mm,共6层,打孔在一层...
答:
建筑物
承重
结构内的
钢筋打断
之后要完全恢复原状是不可能的,只能是一定程度上弥补。建议把空调洞里面的粉尘清理干净,在裸露的钢筋部位用填缝剂或其它密封胶涂抹覆盖起来,防止钢筋断面持续氧化腐蚀。最后把整个洞用水泥砂浆填塞起来。空调安装一定要避开所有的承重结构。
框架
柱子钢筋
割了一排这个数违规吗?
答:
对对,他个人拍这个是算违规的,真的,所以你要好好的认真一点。
...可能是砖混结构顶楼复式外墙转角的结构
柱
在开空调孔时破坏
打断
主
答:
砖混结构外墙转角的是构造
柱
,不是结构柱!但构造柱是砌体结构的抗震构造措施,转角的构造柱是很重要的哦。假如该房屋不属于抗震设防地区,或房屋只有两三层,则没有多大的隐患。待空调安装好后,防止外墙面雨水渗进墙内的措施,你得慎重仔细!
怎样判断是否打到了主
钢筋
答:
你把原施工图纸找出来,按照施工图就没事。尽量避开在大梁上打孔,你打在中部可能打到腰筋,还好,如果当时梁
钢筋
没有彻底放好而打到底筋,且把把所有的都
打断
了,刚好这个梁又在
承重
位置或者简单的说在中部,哈哈,你家又在底楼,完蛋了!时间长了肯定会开裂!打到主钢筋当心国产电锤打到钢筋有可能...
承重柱
上打了个空调孔对房屋抗震影响大吗?
答:
2.和柱子所在的楼层有关,不同楼层的柱受力不同;3.和柱子在建筑平面中的位置有关,如,是角柱、边柱,还是中柱,不同位置的柱受力也不同;4.和开孔时是否切断了
柱子的
受力
钢筋
有关,切断了钢筋危害更加
严重
;5.和同一栋建筑中有多少柱子被开了孔有关,开的孔越多越不利。所有以上这些影响,...
承重
墙打孔
打断钢筋
如何修复
答:
3、梁上开孔会造成什么影响?梁的下部
钢筋
是受力钢筋,如果在开孔的时候选择的位置不对,
打断
了下部钢筋,那么整根梁会无法承担拉应力,成为废梁一根,
严重
影响到结构安全;梁上开孔会造成该部位混凝土截面面积变小,如果开在上部受压区,会造成该部位抗压能力降低;梁上开孔会至少打断1-2根箍筋,造成...
承重柱
打掉混凝土,露出
钢筋
有影响吗
答:
肯定有影响啊
100多层的摩天大楼,
承重柱
那么单薄,为何不会被压垮?是什么原理?_百度...
答:
8.
钢筋
与混凝土的结合是建筑施工中的关键,两者缺一不可。单纯的混凝土或钢筋无法完成许多伟大的工程。9. 对于柱内添加异型钢材的做法,普通民众可能较为陌生,特别是在非超高层建筑较多的三线城市。10. 最后,混凝土的标号(如C30或C60)对于
承重柱
来说,如果没有钢筋和箍筋的配合,其意义不大,即使...