00问答网
所有问题
当前搜索:
换热器换热面积一般多少
凝汽器的
换热面积是
560平米,每小时需要
多少
立方冷却水?
答:
每小时需要
多少
立方冷却水,不完全看
换热面积
的,更要看待冷凝物料所释放或需要转移的热量。再结合
换热器面积
,估算出冷凝水的量。
一般
来说560平米的换热器,冷凝水配50-80m³/h就差不多了。
实际生产中
换热器面积
裕度到底在什么范围?
答:
具体裕量的尺度还需要经过业主的审批。所以该
换热器
在某些低负荷的case下,相对的裕量就比较大了,有的甚至达到了100%。 换热器设计裕度是指任何1台换热器的
换热面积
总要超过清洁换热器所需的面积, 以满足该换热器规定负荷的要求。在换热器设计阶段, 考虑到污垢、传热方式、操作介质特性以及工艺或环境条件...
有一流量100立方米/小时的热水80℃,通过板式
换热器
将其温度降到50℃...
答:
27.778(流量,L/S)*4.187(比热,kJ/kg℃)*30(温差,80-50=30℃)=3490kJ/s=3490kW (热进-冷出)=(80-50)=30℃,(热出-冷进)=(50-20)=30℃,因为30=30,所以平均温差可以用这个公式计算((80-50)+(50-20))/2=30℃ 3490/30/2=58平米,再放大20%,就是70平米。...
换热站的板式
换热器
的
换热面积
怎么求?还有二次循环泵~~
答:
这是很典型的热水供暖。K是总传热系数,是一侧流体到另一侧流体热量传递的系数,这个值越高,传热效率就越好,反之
换热面积
就减少了。
一般
国内
换热器
在水水换热的工况下这个K值是取4500来计算的,单位是W/(㎡·°C)。但实际上还是达不到那么高的系数,所以国内的板式换热器的附加余量都很大,约20%的...
请教,风冷式
换热器
的
换热面积
计算和传热系数
是多少
?
答:
这个问题好像以前谈过,怎么又搬出来了?
一般
来说,蒸发
面积
要大于冷凝面积,特别是风冷式和水冷式冷凝器,都会小于蒸发器的。如某冷库排管那么多,管径比风冷式冷凝管大得多,蒸发面积那么大,但外机不任是风冷式还是水冷式的冷凝器,却比库房内的蒸发器小得多。又如风冷式冷凝器的大冰柜,原机箱内...
换热面积
答:
题主是否想询问 “
换热面积
计算公式是什么”? A=Q/(U*ΔT)换热面积的计算公式为A=Q/(U*ΔT),A是换热器的换热面积,Q是需要传递的热量,U是整体热传导系数,表示
换热器的传热
效率,ΔT是流体的温度差。这个公式提供了一种简便的方式来估算换热器的面积,从而确保换热器能够满足特定的热负荷要求。
板式
热交换器
,
换热面积
3.3平方换热量
是多少
答:
由于没有详细的参数,单凭此
换热面积是
无法得出一个准确换热量值。只能得出一大致范围:12000Kcal≤Q≤1000000Kcal。注:决定换热面积的因素:1、换热量 2、传热系数 3、对数平均温差 决定传热系数的因素:1、流体介质的物性 2、板片材质 板式
换热器
最低能做到1℃的温差,最高
一般
不超过150℃。具体...
求蒸汽-空气
换热器传热面积
公式?
答:
室外温度25℃,0.6MPa蒸汽通过
换热器换热
到15平方米空间到41℃,
换热器面积
如
是
风量,粗略可求得每小时需要的热量为0.24×1000÷22.4×29×(41-25
换热器换热面积
如何计算
答:
看你是什么
换热器
了,如暖气片的
换热面积
就是它与空气接触的面积,类似的还有汽车上的发动机散热器、大功率电子元件的散热片等。变压器油箱有两层散热,由绕组及硅钢片到变压器油的散热
面积是
它与油的接触面积,由变压器油到空气的散热面积是油箱与空气接触的表面积。也就是发热体与受热体的接触面积。
...使用水冷?使用什么形式的
换热器
?
换热面积是多少
?
答:
建议用板式换热器,板式
换热器 传热
系数高 但系考虑到油温太高 密封圈要用 高温定睛橡胶 大约用 15平方换热器 管路要求 最少要100管路,25管路太小 管间流速太快!