00问答网
所有问题
当前搜索:
接地引下线
330kV变电站
接地
资料
答:
设计时要考虑的是:变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。设备
接地引下线
及地网主干线满足3KA接地短路电流的热稳定要求。变电所接地装置的型式和布置,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合规范要求。直击雷...
什么情况下用
接地
电阻柜
答:
NS系列
接地
电阻柜作用:1.电阻柜采用发电机中性点高电阻接地,限制接地电流,防止各种过电压危害。2.中性点经电阻接地可将故障电流限制在适当的范围内,提高继电保护的灵敏度,起到跳闸作用。同时,故障点只能局部轻微烧伤。暂态过电压限制在正常线电压对中性点电压的2.6倍以内,限制了电弧的再燃,防止了...
建筑物防雷装置专设
引下线
的敷设部位及敷设方式是( )。
答:
【答案】:D 根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第5.3.4条规定,专设
引下线
应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径
接地
;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
请问钢结构厂房的
接地
应该怎么做呢
答:
金属屋面周边每隔18~24m应采用
引下线接地
一次,各支柱处应至少设一根引下线。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。独立避雷针的杆塔、架空避雷线的...
防雷
接地
中的跨接圆钢要多粗的,有规范要求吗?
答:
工作点
接地
指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如
地线
和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立...
防直击雷与防闪电感应、电气设备和信息系统等
接地
应共地;两相邻接地装 ...
答:
防雷电感应的
接地
装置与防直击雷的接地装置的最小距离为3米。防雷电感应的接地装置与防直击雷的接地装置的距离根据具体情况而不同,但其最小距离不得小于3米,是为防止避雷针落雷后产生反击过电压而规定的。独立避雷针或避雷线(网)保护1区环境,设置独立的接地装置,每根
引下线
冲击接地电阻不大于10...
什么是集电线路
答:
主要由地盘、卡盘、拉线盘及接地体组成 作用是防止杆塔由于承受各种负荷倒塌 需要接地的部件。架空避雷线、杆塔基础、杆塔导地线、横担、安装与杆塔的避雷器及保护间隙。线路防雷接地主要任务。①防止雷电击中导线造成重大事故②防止雷电形成的高电压击毁线路绝缘造成反击。接地装置。包括接地体和
接地引下线
。(...
雷电怎么形成?
答:
雷电是大气中的放电现象,多形成在积雨云中,积雨云随着温度和气流的变化会不停地运动,运动中摩擦生电,就形成了带电荷的云层,某些云层带有正电荷,另一些云层带有负电荷。另外,由于静电感应常使云层下面的建筑物、树木等带有异性电荷。随着电荷的积累,雷云的电压逐渐升高,当带有不同电荷的雷云与大地...
消防系统
接地
利用大楼(综合接地装置)作为其接地极。这句话中的综合接 ...
答:
2、接地干线可以是40*4、50*5镀锌扁钢或者基础梁钢筋。一般大楼的接地装置的接地极均利用桩钢筋。接地装置为共用装置。比如由接地装置、避雷引下线、接闪器就组成了避雷接地系统;由接地装置、
接地引下线
、设备接地点就组成了设备接地系统。由接地装置、总等电位箱、引下线干线、局部等电位箱、接地支线...
防静电
接地
电阻原则上不得超过多少Ω
答:
防静电
接地
电阻值通常不得超过1MΩ。1、防静电的接地装置,可与电气设备的工作、保护和重复接地装置共用。其接地连接线应保证足够的机械强度和化学稳定性。连接应当可靠,不得有任何中断之处。防静电接地电阻值通常不得超过1MΩ。2、接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体上的静电。因带有...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜