00问答网
所有问题
当前搜索:
接地端子与接地极
电流互感器要求
接地
时,怎么区分
地线
接在互感器的哪一个
端子
上?
答:
互感器S1,S2任意一端都可以
接地
。如果是使用两只互感器那就不同了。两只互感器的接法要看使用目的是什么,才能确定哪端接地。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧...
防雷
接地
的做法?
答:
4、
接地体
(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、基础接地工程完工后,在各
接地极
引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R必须<1欧姆。6、防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的...
三级箱
接地
怎么接
答:
因而流经人体的电流很小可保人身安全。重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳
与接地极
相连,只需从箱内PE线接线
端子
板中...
什么是防雷
接地
?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。防雷装置是指接闪器、引下线、
接地
装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。防雷分类 1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0...
PE线代表保护零线还是
地线
?
答:
零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。
地线
(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的
接地体
流入大地。
什么是保护
接地
?
答:
保护
接地
,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
电气设备使用三相四线接线,那么设备外壳的
接地端子
还需要接地吗?为什么...
答:
三相四线制指的是一种供电方式,下面还有IT,TT,TN-S和TN-C。你实际上想问的是保护接零还是保护
接地
。工作接地-是电在工作中产生的余电,为了不让余电击伤人,让它能够让余电排入到大地体中,所称工作接地;保护零线-其实也就是
地线
,就是其中某根电线接触物体时,让漏保开关能及时跳闸,不击伤...
电机接线盒内的
接地端子与
电机外壳上的接地端子区别在哪里
答:
起双保险作用。电机固定安装时除接线盒内的
接地
应接PE外,外壳还应接地。电机移动使用时,由于外壳接地不方便,只接线盒内的接地线PE。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
变压器中性点
接地
能
和
保护接地连在一起吗?
答:
连接到一个接地网是可以的,中性点接地从接线端子N直接接到接地网(施工验收规范),保护接地是外壳接地,一般做等电位联结接到总等电位箱后再接地网,都是一个地网。如果是把中心点接地线和外壳的
接地端子
相连是不允许的。工作接地是在变压器上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。电能...
壁挂炉安装 怎么调试压力
答:
壁挂炉调试压力的方法为:逆时针转补水阀一周,观察壁挂炉面板水压表的指针位置,水会从采暖系统经过补水阀通道倒流到热水出口,如果水压表指针回到1.5bar以下时关闭即可调试成功。检查电源电压:220V±10%,检查电源插座应为“左零、右相和上地”;同时应检查设备的
接地端子与接地
线的连接是否牢靠。检查...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜