00问答网
所有问题
当前搜索:
断电但是没有跳闸怎么回事
突然
断电但是
电闸没跳
答:
如果出现突然
断电但是
电闸没有跳的情况,可能是以下几种原因:1. 线路故障:可能是线路上有电器设备出现了故障,导致电流过大,引起了线路跳闸。2. 电源故障:如果电源出现故障,也可能导致电闸
没有跳闸
。3. 电闸本身故障:电闸也有可能出现故障,导致没有跳闸。4. 操作不当:如果操作不当,例如误触了电闸或者没...
为什么
突然
停电了没有跳闸
又恢复了
答:
家里突然没电了没
跳闸怎么
办?我们马上来为大家解答。突然
停电没有跳闸
又恢复
怎么回事
1、线路有问题,可能是某一处线路连接不好,导致打火以至于短时期的停电,
但是
一旦线路平稳之后就会偶然接通,建议你注意家中每一个电线连接部位,感觉有没有打火现象,或是过热现象。2、零线断了。用试电笔测一下,插座...
家里突然
断电
又
没有跳闸
答:
4、看家里的总电表,电表里面有一个闸,如果电表里面的闸跳
了
,也会导致家里没电。5、还有可能是因为电表坏了。如果家里有万能表,自己可以测试一下就知道了,用万能表进线处的电压,达到220V,那就说明电表坏了导致的
停电
。电表问题需要找专业的电工师傅。总之,
跳闸
是为了保护人和电路电器。在排除...
家里突然
断电但没跳闸怎么回事
?
答:
家里突然
断电但
不
跳闸
的原因可能是:1、线路有问题,可能是某一处线路连接不好,导致打火以至于短时期的停电,
但是
一旦线路平稳之后就会偶然接通,建议你注意家中每一个电线连接部位,感觉有
没有
打火现象,或是过热现象。2、零线断了。用试电笔测一下,插座的两个孔,试电笔的灯一定都亮。看一下别人家...
突然
停电没有跳闸
又恢复原因
答:
家里突然没电了没
跳闸怎么
原因:空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还
没有
短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路)...
没跳闸
也没欠费
停电
的原因是什么?
答:
突然
断电
,又
没跳闸
,原因如下:1、可能是灯具开关或是总电源开关的卡线螺丝松动造成的。电线一旦松动,就会造成是连非连的现象,在
没有
电器或是低功率电器使用的时候是正常的,由于增大了负荷,卡线螺丝部位就会打火并伴有滋滋的响声。2、检查下是否电卡欠费。3、看是否有线路烧断。装修的时候如果没接...
家里
停电了
,
但是
空气开关
没跳闸
,是
怎么回事
?
答:
注意不论什么情况,一定要
断电
后再检修,注意用电安全。电动机保护器的欠载保护:即负载小于额定负载的一种故障状态,这种故障通常是由于负载出现非正常的突变,例如传送带突然断裂,水泵空转等,水泵空转会损坏设备。家里突然
停电了
,
但是
空气开关
没有跳闸
,
怎么回事
?怎么办_ : 把总空开断掉,用螺丝刀把...
断电
后
但是
空气开关
没跳闸
,
怎么
办?
答:
断电
+空气开关不
跳闸
办?首先,确认电源是否真的断电。检查家中的电器设备是否无法正常工作,或者查看电表是否停止运转。如果确实
没有
电,需要进一步排查问题。其次,检查电路板是否
跳闸
。有时电路板可能会自动跳闸以保护电路。如果发现电路板跳闸,需要重新合闸,并观察电路是否恢复正常。接着,检查电线...