答:
漏保的输出侧
不接零线
是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。三相
漏电保护器
分为两类:①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电...
三相四线
漏电保护器
入端
不接零线
?
答:
1、三相四线
漏电保护器
入端必须接零线N。2、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果
不接零线
,...
三相四线
漏电保护器不接
输出
零线可以保护吗
?
答:
漏保的输出侧
不接零线
是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。\r\n\r\n三相
漏电保护器
分为两类:\r\n①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;\r\n②、三相不平衡负载(有单相设备的三相...
三相四线
漏电保护器
入端
不接零线
?
答:
1、三相四线
漏电保护器
入端必须接零线N。N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果
零线
不经过
漏电
开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。
保护
线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
三相电
漏电保护器不接零线可以吗
?
答:
三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没
有零线
。外壳接地的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。但是变频器的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂...
三相四线的
漏保不接零线可以吗
?
答:
也就是说,
零线
从总开关出来直接压在箱内零线排上,一直到哥哥房间内才有控制零线的开关。漏保,指
漏电保护器
,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不...
三相四线的
漏电
断路器下端
不接零线
行吗
答:
三相四线的漏电断路器下端
不接零线
,一样可以起到漏电保护作用。只要电源侧接线
漏电保护器
就能正常使用。
三相三线
漏电
空开,
不接零线
,会起作用吗
答:
不接零线
不能起保护作用,因为断路器工作的电源是第一相火线和零线,如果不接零线,
漏电保护器
就没工作,但过载和短路在起保护作用,如果零线不用的话可以把进线的
零线接