00问答网
所有问题
当前搜索:
柱纵向钢筋配筋率
柱外侧
纵向钢筋配筋率
大于1.2℅是啥意思
答:
柱外侧
纵向钢筋配筋率
大于1.2℅是啥意思 答:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,术语 第2.1.12配筋率已经有定义,那么柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%是啥意思,也不难理解 了。
什么是
配筋率
答:
问题一:什么是
配筋率
梁的
纵向钢筋
的配筋率是指受拉钢筋的截面积和,除上梁的宽乘高,再乘100%。这可能你易懂,板的纵向钢筋的配筋率是指受拉钢筋的截面积和,除上板的宽乘厚,再乘100%。这里面板的宽是用1000mm,可能你脑子没有转过来哈!
柱子
(对称配筋)就要分为一边的钢筋及全部钢筋,...
什么叫
配筋率
、配筋率计算公式?
答:
受拉
钢筋配筋率
、受压钢筋配筋率分别计算。计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标。式中:A(s)为受拉或受压区
纵向钢筋
的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁受拉区开裂后,钢筋应力...
柱外侧的
纵筋配筋率
≤1.2%。这句话怎么理解?
答:
就是所有
纵筋
截面积和/
柱
的截面积<=1.2
配筋率
怎么算?谁知道
答:
2、受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉
钢筋
的
配筋率
计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。配筋率是钢筋混凝土构件中
纵向
受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比。
柱子
为轴心受压构件。在桥梁工程中,一般指的是面积配筋率,即受拉钢筋面积与主梁面积之比。
上下框架
柱
变筋和变径时
钢筋
怎么锚固,锚固长度是多少
答:
按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索(
钢筋
),然后用水泥将孔固结起来即可。锚固长度是200mm及以上,因为按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.1条确定钢筋的锚固长度,且不应小于200mm。如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果...
纵向
受拉
钢筋
的最大
配筋率
根据什么原则
答:
[转]
配筋率
是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。 ,其中,ρ为配筋率;As为受拉区
纵向钢筋
的截面面积;b为矩形截面的宽度;h 0为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋...
框架
柱
中柱顶
纵向钢筋
构造有哪些要求
答:
9、当现浇板厚度不小于100mm时,梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋也可伸入现浇板内,其长度与伸入梁内的
柱纵向钢筋
相同。10、当柱外侧
纵向钢筋配筋率
大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋应满足本条第1款规定且宜分两批截断,截断点之间的距离不宜小于20d,d为柱外侧纵向钢筋的直径。11、梁上部纵向钢筋应...
求:箍筋,主筋
纵筋配筋率
是多少
答:
楼主问的是梁吧,箍筋 没有配筋率的规定,按斜截面受剪承载能力计算需要并满足规范最小直径和最大间距限制;
纵向
底筋 一般梁按界限相对受压区高度ξb ≤0.55控制,大致2.4%左右;不小于0.2%且不小于45ft/fy%。梁端纵向受拉
钢筋 配筋率
不大于2.5%。抗震一、二级不少于2Φ14,三、级四...
框架
柱纵向钢筋
如何搭接
答:
柱外侧
纵向钢筋配筋率
>1.2%时分两批截断 详13G101-11,G101系列图集(施工常见问题答疑图解)第2-6页2.6框架结构在顶层端节点处为什么要求搭接,有何要求?图集中构造做法如何选择?第2-7页的图示:一、采用“节点外侧和梁端顶面90°弯折搭接”方法时,是柱部分外侧纵向钢筋搭接长度不小于1.5...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜