00问答网
所有问题
当前搜索:
桩标高低了怎么办
桩顶
标高低了
15cm
咋办
答:
一般情况是这样
处理
:1、如果该桩周围桩的
标高
都是设计标高,就只有用钢筋混凝土接长。2、如果有多根
桩低于
设计标高,并且都在一片,就可以考虑将这一片设计标高变更(降低),这个是容许的。 因为用到预应力管桩,主要是考虑深层地基的承载力不够,但如果在打入时,遇到地质情况有变化,可以加深或者减短...
灌注桩桩头的
标高
在打完垫层后比设计
低了怎么办
?
答:
如果桩基本身质量没问题的话,这个也不是问题,最后总是要在其上浇筑基础的,到时候砼一浇筑,就什么都看不出来了,也不影响结构质量。如果非要
处理
的话,凿毛
桩
头用高一个标号的砼补齐就行了,注意钢筋预留的长度要保证(一般是深入基础的)。
管桩施工桩顶
标高低了怎么办
答:
承台底
标高
降低,也就是承台变厚。
预应力管桩打入过深,需接
桩
,接桩要求(钢筋配置、混凝土要求)?_百度...
答:
对于管桩,桩顶
标高
低点比高了好
处理
,低得少了可以通过降低基础底标高,如真要接桩,可先参照《03SG409预应力混凝土管桩》进行,在进行支模,混凝土强度等级应高于基础混凝土强度等级。如果该桩周围桩的标高都是设计标高,就只有用钢筋混凝土接长。如果有多根
桩低于
设计标高,并且都在一片,就可以考虑将这...
桩
顶
标高低了
1m可以直接接墩柱吗?
答:
不可以的。
低了
一米我们是要重新弄的,不可以直接的接墩柱的这样会出现坍塌的问题的我们要把他弄好了再接的这样才会更加的安全。对我们的人身安全来说也是一种很好的保障。
房建工程
桩
打
低了怎么处理
?
答:
桩
不够长?还是桩顶低了?桩总长不够没办法,只能找设计了,是否需要补桩。桩顶
标高低了
好说,可以接桩。
人工挖孔桩基验收规范是什么?
答:
说明:
桩
顶
标高低于
施工场地标高时,如不做中间验收,在土方开挖后如有桩顶位移发生不易明确责任,究竟是土方开挖不妥,还是本身桩位不准(打入桩施工不慎,会造成挤土,导致桩位位移),加一次中间验收有利于责任区分,引起打桩及土方承包商的重视。三、打(压)入桩(预制凝土方桩、先张法预应力管桩...
...有3根PHC管桩打深了30米左右?除了接
桩
没别的办法吗?
答:
很负责任地告诉你有图集可以参考,国家建筑标准设计图集《预应力混凝土管桩》10G409,第43业:“
桩
顶
标高低于
承台设计标高时,应优先考虑降低承台设计标高,当两者相差标高少于2倍桩径时,可按本图施工”。这个图集内容很全,很详细,但是这个东西也要稍微沟通一下,比较图集的原话是“应优先考虑”。另外,...
自然地面比设计
桩
顶
标高低
,怎样
处理
,要是用三七灰土换填的话换填至哪个...
答:
问题补充:是填至设计标高还是
桩
顶以上标高 答:读您的题,已测得自然地面标高比设计桩顶
标高低
(即尚未打桩),这样理解对否?若是!尚未打桩(因您未告知什么桩),我认为要是用三七灰土换填的话,先要知您的图纸才能有的放矢!现在只有猜:若填至设计室外地坪标高。但不知室内外高差,...
PHC预应力管
桩桩
顶
标高
答:
phc管桩施工一般都采用静压,锤击的已经很少采用。为了避免不浪费,首先熟悉地勘资料,了解地质持力层情况,然后根据深浅不一情况进行配
桩
。phc管桩长度有12、10、8、6米不等,根据压力和持力层情况配桩、接桩就不会产生浪费。你说的7--8米截桩,应该是配桩未做到位,才产生的,一般情况下是不会的。...