00问答网
所有问题
当前搜索:
气体管道打压一般多久
气体管道
保压可以误差多少?
答:
气体管道
保压,可以误差+/-1.6%。回答依据是GB 50235-2010第8.6.3-4条,压力试验压力表精度不得低于1.6级;而根据GB/T1226-2017表5,1.6级精度压力表误差90%以下测量最大压力下,测量误差不得大于+/-1.6%。
150
管道
130m氮气
打压
37公斤需要多少瓶氮气
答:
用理想
气体
方程估算。150
管道
130米
大概
体积是2.3立方米,即2300升,瓶装氮气40升,压力大约是120公斤 假定充压氮气过程温度不变,则P1*V=P2*(V+V2)120*v=37*(v+2300)v=1025 氮气瓶数量=1025/40=26瓶 考虑到瓶装氮气压力可能达不到120公斤,而且充氮气过程气体会降温,而且随着管道内压逐渐升高...
管道
吹扫时的压力和
气体
流速是多少
答:
没有“压力与流速的计算公式”。流体力学里倒
是
有一些类似的计算公式,那是附加了很多苛刻的条件的,而且适用的范围也很校 1,压力与流速并不成比例关系,随着压力差、管径、断面形状、有无拐弯、
管
壁的粗糙度、是否等径/流体的粘度属性
地暖一根管子热一根管子凉是怎么回事
答:
一、地暖一根管子热一根管子凉
是
怎么回事 1、
管道
中可能有残余
气体
堵塞回流管,才会导致有一根管子不热,如果地板加热管中有残余空气导致空气阻力,打开加热装置的排气阀释放空气,空气可以在大约一小时内排出。2、若加热过滤器内污垢过多导致水流缓慢,可自行清洗或找地暖公司检查回流阀是否打开,要当其完全打开时,就处于...
管道气体
流量如何计算?
答:
管道气体
流量的计算方法可以根据不同情况分为两种:标准状态下:气体流速×截面面积。其中,截面面积可以通过管道直径和管道内径计算,而气体流速可以根据具体需要进行测量或计算。非标准状态下:流速×截面面积×(压力×10+1)(T+20)/(T+t)。其中,压力为气体在载流截面处的压力,单位为MPa;T为绝对...
管道打压
打水压30公斤 那么气压应该打到多少
答:
标准中规定,打水压
是
1.15倍
管道
设计压力,气压是1.05倍管道设计压力,所以应该是30/1.15*1.05=27.39公斤。1、定义的区别 指水的压强。用容器盛水时,由于水受重力,就有相当于那么多重量的压力,向容器的壁及底面作用。盛在容器中的水,对侧面及底面都有压力作用,对任何方向的面,压力总是...
天然气表上显示阀关 怎么打开
答:
天然
气
表上显示阀关了打开方法,检查燃气
管道
是否正常、找到燃气表的阀门、使用工具打开阀门、检查燃气表的指针。 1、检查燃气管道是否正常。 首先要检查燃气管道是否有漏气的情况,如果有漏气的情况,一定要及时处理。如果没有漏气,就可以继续进行下一步操作。 2、找到燃气表的阀门。 燃气表的阀门
一般
位于表头下方,可以...
天然气大
管道气体
在管道内走动有声音吗?
答:
正常情况下
气体
在
管道
中流动是没有声响传出的,只有在小的出口流出时才会有声响
怎么算
管道气体
流量?
答:
管道气体
