00问答网
所有问题
当前搜索:
消防双回路电源检测模块
消防
泵备用
电源
,用发电机,eps电源哪种好
答:
EPS容量怕是不够,还是要用发电机。 而且很少有单独为一个
消防
泵设的备用
电源
,通常
双回路
或者发电机都是为一级负荷供电的,消防设备也属于这类。
建筑
消防
设施
检测
有哪些内容
答:
手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、
检测消防
控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、
双回路电源
的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况...
项目太小,
双电源
费用太高,可不可以采用单
电源双回路
给泵房供电?
消防
部 ...
答:
双电源
是强制要求,你的项目至少是二级负荷供电,没有第二供电的话,可以设置自备电源的啊,如柴油发电机等
消防
系统
检测
报告包括哪些要素?
答:
负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置合格;电梯迫降、消防电梯功能合格;切断非
消防电源
功能合格;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能合格;火灾应急广播音响功能、手动选层广播功能合格;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、
双回路电源
自动切换...
为保证供电连续性,
消防
系统的配电应符合哪些要求?
答:
为保证供电连续性,消防系统的配电应符合如下要求:(1)消防用电设备的双路电源或
双回路
供电线路,应在末端配电箱处切换。火灾自动报警系统,应设有主电源和直流备用电源,其主电源应采用
消防电源
,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警...
消防检测
报告求一份?
答:
负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置合格;电梯迫降、消防电梯功能合格;切断非
消防电源
功能合格;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能合格;火灾应急广播音响功能、手动选层广播功能合格;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、
双回路电源
自动切换...
高层建筑
消防
如何进行安全设计
答:
在消火栓体系当中,水喷淋系统和水幕系统是核心设备,如果
消防
泵运行稳定性较差,会严重影响到后续的消防效果。所以,在设计高层建筑物配电线路的过程当中,设计人员要遵守安全性设计原则,并结合高层建筑物的建设规模,将消防泵设置在泵房内部。通常来讲,消防配电线路主要分成两部分,分别是
双电源
和
双回路电
...
电气
消防检测
该如何做?
答:
并对控制器的各项功能测试;(4)、
检测消防
设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;(5)、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非
消防电源
功能和着火层的灯光显示功能;(6)、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;...
近万平商场是否必须采用
双回路电源
?有何相关文件?
答:
肯定要
双电源
啊!
用电为三级负荷的建筑物中,
消防
水泵房采用
双回路
答:
三级配电的建筑中
消防
用电负荷应采用二级负荷,也就是不同变压器的不同
回路
供电。这个详见GB50016-2014的10章节。