00问答网
所有问题
当前搜索:
消防水管试压压力标准
消防
喷淋管
试压
平时工作
压力
是什么
标准
?
答:
1.
消防
喷淋
管道
系统在平时的工作
压力
下,其
试压
的
标准
是什么?2. 当系统的设计工作压力不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不得少于1.4MPa。3. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应等于工作压力加上0.4MPa。4. 消防喷淋管道是消防...
消防
喷淋管
试压
规范 平时工作
压力
是什么
标准
答:
1. 当
消防
喷淋系统的的设计工作
压力
不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防管道试压标准
和时间要求介绍如下。
答:
消防管道试压标准
和时间要求介绍如下:通常来说,公共场所的水压打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的
压力
。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
消防
喷淋管
试压
平时工作
压力
是什么
标准
?
答:
1.
消防
喷淋管
试压
工作
压力标准
是什么?2. 当系统设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。3. 当系统设计工作压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力加0.4MPa。4. 消防喷淋管是消防喷淋防火系统的关键组成部分,通常与主
管道
和喷淋头一...
消防
给水系统
压力试验
应该如何进行?
答:
2 预试验阶段:将
管道
内水压缓缓地升至试验
压力
并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道 接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止度压,查明原因并采取相应措施后重新
试压
。3 主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降为0...
消防
水压
标准
多少公斤
答:
8.
管道试压
时,最高点应有排气装置,并在高低点各装一个
压力
表。上满水后检查是否有渗漏,应在加压前进行紧固,升压后出现渗漏时做标记,卸压后处理,必要时卸水处理。冬季试压时环境温度不应低于5℃,夏季试压时避免直接使用外线上水,以防结露。试压合格后,应及时办理验收手续。9.
消防管道试
...
消防水管
怎么
试压
的
答:
消防管道试压标准
是多少工作压力是多少...
答:
1. 在民用建筑中,给水
消防
喷淋
管道
的试验
压力
通常根据设计工作压力来确定。如果设计工作压力不超过1.0MPa,试验压力应为1.5倍的设计工作压力,但不得低于1.4MPa。2. 对于设计工作压力超过1.0MPa的系统,水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量...
水压试验的
标准
是什么?
答:
2 预试验阶段:将
管道
内水压缓缓地升至试验
压力
超过1.0MPa,则水压强度试验压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002指出,室内给水和消火栓系统管道安装工程适用于工作压力不超过1.0MPa的情况。4. 在室内
给水管道
的水压试验中,必须遵循设计要求。若设计未作具体说明,则试验压力...