00问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵应急启动装置装置
消防
控制室主机在手动状态,
水泵
在自动状态,发生火灾后水泵可不可以自动...
答:
不能,
消防
控制主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在手动,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不能自动
启动水泵
的。
在
消防
联动中,是水流指示器动作
启动
喷淋
水泵
,还是压力开关动作后起动...
答:
分区、每个楼层均应设水流指示器。6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。6.4 压 力 开 关 6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警
装置
宜采用压力开关。6.4.2 应采用压力开关控制稳压
泵
,并应能调节启停压力。
对
消防水泵
、防烟和排烟风机的
启动
、停止有哪些控制要求?
答:
这得看是不是高层建筑了,可以查看《建筑物防火设计规范》和《高层建筑的防火设计规范》。不过大体有如下几个要点:1
消防水泵
必须是两路以上的电源供电,在设备的末端自动加手动的切换不同的电源;2 消防水泵必须是有自动灌水的装置或者是设施,不推荐用潜水泵;3 不推荐用变频装置做
启动装置
;4
消防
...
消防
强启是什么意思?
答:
问题一:消防强启是什么意思 强启简单来说就是强制
启动
。一般消防重要设备在消防控制室里即可以启动,如
消防泵
、排烟风机之类的。问题二:关于消防强启线的问题 首先,
应急
照明是接在应急照明配电箱,双电源供电。灯具回路接于应急照明回路中,而非普通照明。断路器MXC45N处于断开时,自带蓄电池的应急...
什么叫
消防
转输
泵
?消防转输泵的作用是什么?
答:
在
泵启动
前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,即取消轴,取消轴连接,取消轴密封结构。启动后电流转化为磁场顾名思义,消防上用的泵,
消防泵
是引进国外产品,叶片间的液体也必须随着转动,液体由于流道的逐渐扩大而减速.又将部分动能转变为静压能、文明工厂的理想用泵用与消防...
消防
中控区域机需要直启泵房
泵
吗
答:
区域主机能否
启动
主机联动控制的
消防泵
,区域主机是否需要启动?1、按照自动报警设计规范,区域主机只负责相应区域的火灾自动报警设施的报警、声光警报器、
应急
广播等信号,并及时反馈至消防控制室的消防主机。针对区域主机自行控制独立区域的机械防排烟系统,应能控制启动并正常运行。2、区域主机作用为主机所...
泛海三江
消防泵
多线接法及原理
答:
2、多线控制一般用于远程
启动消防泵
、排烟机、送风机等等重要设备。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2018规定:
消防水泵
、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制
装置
。3、多线控制盘一般设于消防联动控制柜内,一般的火灾自动报警厂家都有自己的多线控制...
火灾自动报警系统组成及其工作原理是什么
答:
消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示
装置
、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、
消防应急
广播设备、消防电话等设备和组件组成。在火灾发生时,联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给
消防泵
、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风...
消防
设施常见设备有哪些介绍
答:
在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,也能自动启动预作用、雨淋、水幕、水喷雾和水炮泵,还能在消防控制室直接
启动消防泵
和防排烟风机。 3防排烟系统 防排烟系统是为控制起火建筑内的烟气流动,创造有利于安全疏散和消防救援的条件,...
利达
消防
主机红色
应急
键的作用
答:
1、报警通知:红色
应急
键会触发
消防
主机的报警
装置
,如警报声、闪烁的灯光等,用于引起注意和警觉。2、报警信号传输:消防主机还会将报警信号传输给消防控制中心或相关的监控中心,以通知相关人员并触发相应的应急响应。3、
启动
设备和系统:红色应急键可以触发消防主机控制的设备和系统的启动,例如喷水系统、...