消防规范要求必须安装
消防巡检
柜吗
答:
是的。根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水
设备
的性能要求和试验方法》之规定,为防止
消防水泵
锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵千日,用兵一时”的目的,消防水泵必须加装
自动巡检
装置。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备...
揭秘
消防水泵巡检
奥秘
答:
消防水泵的自动巡检
,竟然藏着这么多秘密!你知道吗?在巡检过程中,消防水泵是以低频交流电源逐台驱动的,确保每台水泵低速转动至少2分钟。同时,
消防水泵控制
柜一次回路中的主要低压器件也需具备巡检功能,确保器件动作状态一切正常。这样的精心设计与维护,只为确保在关键时刻,消防水泵能够发挥出最大的...
消防巡检设备
一定要有
自动巡检
功能吗
答:
设备
性能 1、
自动巡检
装置控制功能:完成对
消防泵
、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运
巡检控制
,巡检周期24小时,每次巡检单
泵巡检
时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。2、设备...
消防巡检
柜与
水泵
启动柜能否合用
答:
从经济成本来说,不建议消防泵巡检柜和水泵启动柜合用,最好分开来。
消防泵自动巡检控
柜是消防系统重要组成的部分,可以起到防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的保护与日常巡检作用。您提及的水泵启动柜具体指的是什么?这个还需要明确说明,才能继续为你解答!消防
巡检控制
器GYXF3100-8XJ ...
消防规范要求必须安装
消防巡检
柜吗
答:
是的。巡检柜与消防主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及消火栓
泵控制
柜,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。
自动巡检
装置控制功能:完成对
消防泵
、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运
巡检控制
,巡检周期24小时,每次巡检单
泵巡
...
消防巡检
柜的原理和作用 消防巡检柜的原理和作用是什么
答:
6、采用电动阀门调节给水压力的设备,所使用的电动阀门应参与巡检。7、
消防巡检
设备具有主回路巡检及
消防设备
无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速
自动巡检
。系统无消防命令且各消防
控制设备
系统开关置于自动状态时,可对
消防泵
做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动...
消防巡检
这个可能不同的厂家元器件会有所不同,下面我为你提供的是,乐清汇贤的
消防巡检
柜所需要的元器件,供你参考。塑壳开关、变频器、隔离变压器、隔离变压气、交流接触器、触摸屏、开关电源、PLC、熔断器、中间继电器等等元器件,希望可以帮到您,有什么不明白的可以详问。
消防巡检
柜的路数有几路?消防巡检柜可以
控制
几路,几个
泵
呀
答:
消防巡检
柜的路数是根据喷淋
泵
和消火栓泵的个数计算的,多数个泵就是几路,一般有2路、4路、6路也有可能还有更高的,如:乐清汇贤电气还有8路的。