试压要打多少公斤
答:
1、对于生活给水和
消防
给水管道,试验压力为
管道工作压力
的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
消防管道
严密性试验
压力
为多少 有什么规范吗
答:
钢管
压力管道
水压强度试验的试验压力应系统
工作压力
1MPa,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...
消火栓系统
工作压力
为1.6MPa,试验压力是多少
答:
消火栓系统
工作压力
为1.6MPa,试验压力是1.6+0.4=2.0MPa。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消防
喷淋试压一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防
喷淋
管道
的试压压力应不小于
工作压力
的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
...
消防
喷淋
管道
一般来说 试验压力是多少
工作压力
是多少 一般试压时...
答:
4.2.1室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.60MPA.消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa,和喷淋系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;...
消防
喷淋管试压规范 平时
工作压力
是什么标准
答:
这个要求的是试验压力 6.2.1当系统设计
工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的...
消防管道
试压值是多少?
答:
消防管道
试压值是1.5倍的设计
压力
,这是GB 59235-2010的要求。
消防管道
的试验
压力
是多少?
答:
根据设计要求。1.规范规定当系统设计
工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;2.当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。3.一般见图纸设计的
消防
系统试验压力有2.0mpa的。
自动喷淋系统试压时的
压力
要求是多少
答:
1. 生活给水和
消防
给水管道的试验压力要求是
管道工作压力
的1.5倍,最低不小于0.6MPa。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力...
室外
消防
一般打几公斤
压力
?
答:
1、
消防管道
的
工作压力
(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa;2、“机械加工厂的 消火栓进水
管道压力
是多少”应该是市政供水0.4~0.6Mpa;3、"消火栓进水管道"如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。"消防"即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与...