消防
水网
打压
需要多长时间?压力
多少
?
答:
\x0d\x0a6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。\x0d\x0a二、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中:\x0d\x0a4.2.1 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道...
消防
供水系统故障喷淋管网无水不能保压属于什么事故?
答:
消防管道
试压无泄漏点但却保不住压。这只有一种可能才会出现这种情况。在整个的系百统中最高点处没有设置排气阀,而在最高点处的附近又有泄度漏点,导致注水后在最高端处的一段距离内的管道无水却充满空气。当
打压
后,压力增至规定数值后,不保压,压力慢慢的下降,知却检查不到漏水的位置。解决...
消防管道打压
对水泵有影响吗?
答:
没有说明影响,只要在其能工作的范围就行。不要超压了。否则会打爆的泵壳的。
消防
室外
管道打压
测试1.05Mpa是否可以?
答:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa
消防管道
试压无漏点却保不住压是怎么回事?
答:
消防管道
先关闭阀门,在关闭泵就行了,稳定后开始计时!
消防打压
一般
多少
公斤
答:
1公斤以上。《
消防
给水及消火栓系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求,室外低压给水
管道
的水压,生产和消防用水量达到最大时,不应小于1公斤以上(不小于0点10压强),需从室外地面算起。
消防管
早上8点
打压
好8.9个压,到晚上7点,只有7.9个压了,正常吗
答:
正常,这个是
管道
存有气体逐渐溶解于水导致的压力下降。
16公斤
消防管道打
气压是
多少
答:
消防
管网试压,个
管道
无关,要看系统设计压力,试压就1.5倍
消防打压
试验的标准是什么
答:
2、在打压试验合格之后,相关的工作人员就会把消防管网的压力降低到合适工作压力,在保压的这24小时之内,若是压力下降值保持在0.5公斤,表面打压试验是合格的。
消防管道打压
目的是什么 当消防管道安装好之后,之所以要进行打压试验,是为了检测已安装的管道强度是否达到设计要求,它们的严密性是否达到标准,...