00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道打压打多少压
消防管道
未经
打压
试验,现已投入使用,后续还有没有必要进行打压试验...
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的
管道
...
消防
气体灭火无缝钢管用试是
多少压
?
答:
高压二氧化碳灭火系统
管道
的水压强度试验压力应为15MPa。不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形...
请问室外
消防管道打压
时,地上式消防栓需要一起参与打压吗?
答:
回答:同系统的
消防管道
全部要试压。
消防
线水压10公斤,压力稳定,接4寸管子放水,流速
多少
答:
接4寸的管子长度为
多少
?管子末端压力为多少?题目数据不足。
管道
流量大小不取决于压力,而取决于压力坡度。你应该补充条件:管道的长度以及管道首未两端的压力各是多少才能计算。对于有
压管
流,流量计算公式和计算步骤如下:1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=...
消防管道
试验压力24公斤,阀门要用
多少
公斤的?
答:
上选一档,应该用40公斤的阀门。用25公斤的阀门属于等压使用,不符合规范。
消防
泵在验收中应
打多少压
??~ 降压间隔应在多长时间以内??`
答:
设计工作压力的1.5倍,保压时间24小时。其实也很简单,手动开泵,打到最高压力,我们厂能打到0.6Mpa,也就是6kg。在
管道
末端开阀排气,然后过来泵房停机。---之前需要关闭所有用水阀门。记录今天压力表读数。第二天来看,压力下降不能超过10%。下降明显,甚至到零,说明系统漏水严重,否则说明有渗漏...
消防管道
试验压力是
多少
答:
根据设计要求。1.规范规定当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;2.当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。3.一般见图纸设计的
消防
系统试验压力有2.0mpa的。
消防管道
工作压力是
多少
答:
消防管道
的工作压力通常在0.1Mpa到2.5Mpa之间。根据《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定,沟槽式连接件和钢管沟槽的深度应符合标准。对于公称直径DN小于或等于250mm的沟槽式管接头,其最大工作压力应为2.5MPa;而对于公称直径DN大于或等于300mm的沟槽式管接头,其最大工作压力应为1.6MPa。在有...
消防管道
试
压多少
公斤为合格
答:
1.
消防管道
试压的标准压力通常在6至8公斤之间。2. 为了确保消防管道系统的安全性和可靠性,建议将试压值设定在8公斤,这是一个较为合适的压力范围。
消防
喷淋
打压
一般
多少
公斤
答:
1. 消防喷淋头在出厂前必须经过测试,以验证其在承受标准试验压力30公斤时,能够在5秒内保持形状无变化且不发生泄漏。2. 在实际应用场景中,
消防管道
的压力通常不会超过20公斤。3. 因此,喷淋头因压力过高而爆裂的情况极为罕见。
棣栭〉
<涓婁竴椤
26
27
28
29
31
32
33
34
35
涓嬩竴椤
灏鹃〉
30
其他人还搜