00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道打压流程视频
消防
喷淋试压一般
打压
多少
答:
1. 通常情况下,
消防
喷淋
管道
的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
消防管道
没水,
打压
有什么作用?
答:
1、排除家庭用水隐患
水管打压
试验是用来判断
水管管路
连接是否可靠的常用方法之一,水管连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。2、测试安装与材料的质量是否合格 家装室内的水管打压是为了检查管道与接口安装质量是否合格,主要检验管道、管件、阀门能否承受运行压力,连接管件接口严密程度。
设计
消防管道
16,18公斤工作压力,强力
打压
可不可以打压20公斤_百度知 ...
答:
不行的,规范要求的是
管道
试验压力在工作压力超过1.0mpa的时候是工作压力+0.5mpa,也就是2.3mpa的试验压力,而普通镀锌管的工作压力1.6mpa,那样管道在持续稳压30min的时候会爆裂的,设计应该是采用加厚镀锌钢管或者是无缝钢管才对的。
地下
消防管道
水压上不去,破裂的地方用漏水探测仪没有检测出
答:
若有分路阀门,可以分段
打压
检查.也可以安排在夜内进行漏水检测
消防
工程中,水流指示器参与
打压
吗
答:
消防管道
试压目的是检查管道的安装质量,为检测管道是否存在漏点或者测定管道的承压情况,和水流指示器无关,因此可以不参与
打压
消防管道
的吹扫
打压
多少钱一米?
答:
这个一般不单独算的,单独计算一般是根据工业机电定额也就是第六章节的一般是每百米400左右吹扫,2000左右的试压的,这个需要看具体省份定额和地市价格。
消防打压
管子拉弯什么原因?
答:
总体来说就是施工质量不合格导致的。具体原因是施工人员对
消防管道
认识不足,以为按常规方法就可以了。其实不然,消防泵启动的时候会产生巨大压力,在水流前进的方向上会产生推力!如果管道没有固定好在吊架上,那么管道就会出现图中这种滑移的结果!
消防
为了防止把
管道打压
打爆,用安全阀怎么解决呢?放在什么位置,_百度...
答:
消防管道
试压按照规定压力试验是不会把管道打爆的,要是爆了说明管道的质量不合格,需要立即更换管道。管道试压是不放安全阀的已经安装的要加堵板隔出试压部位。
消防管道
的吹扫
打压
多少钱一米?
答:
这个一般是根据管径确定的。管径不同,价格不一样,100的
管道
每百米是1500-1700左右。
消防
水池的吸水口
管道
需要
打压
吗
答:
不需要
打压
。