消防
喷头可以与
管道
一起
打压
吗?
答:
按规范不行,因为下喷头在
管道
没有冲洗干净时容易堵塞,而真正能做到水冲洗的工程很少,不是不冲,是条件不允许你冲洗,水无处可去。所以建议你上喷与管道一起
打压
,下喷最好还是用堵头打压,这样也可以在拆堵头时顺带把管道内杂质给排出来。
消防管道
试压方法
答:
系统试压时,应先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。3.测试点设置水力强度试验的试验点设在管网的最低点。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于1.5MPa。向管网注水时,应先排出管网中的空气,并缓慢升压。
消防
给水
管道
系统达到试验压力后,在试验压力下10min内压降不大于0.02MPa,然后降...
消防管道
试压无漏点却保不住压是怎么回事?
答:
消防管道
试压无泄漏点但却保不住压。这只有一种可能才会出现这种情况。在整个的系统中最高点处没有设置排气阀,而在最高点处的附近又有泄漏点,导致注水后在最高端处的一段距离内的管道无水却充满空气。当
打压
后,压力增至规定数值后,不保压,压力慢慢的下降,却检查不到漏水的位置。解决的办法:...
消防管抗震支架安装
视频消防管道
支架安装规范
答:
关于消防管抗震支架安装
视频
,
消防管道
支架安装规范这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。2、支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。3、...
消防管道
卡箍安装
视频
答:
现在的
消防管道
主要的连接方式有:沟槽连接,法兰连接,焊接,丝接。管道套丝就是将镀锌钢管通过套丝机将管子的尽头车出丝口,通过铸铁丝接管件将两节管道通过上螺丝一样的形式连接在一起。压槽是沟槽连接的一个工序,是将镀锌钢管的尽头通过滚槽机,压一圈用来上沟槽卡箍的槽。
是不是室内
消防栓管道
必须刷红漆?有什么规范?
答:
管道安装,各种规格管材(热百镀锌管)的采购及安装,包括支吊架的制作、除锈刷漆、安装,管道强度严密性
打压
试验、冲洗,管道刷红漆。1、
消防管道
螺纹连接管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。如需补芯时,弯头上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。螺纹连接的...
小高层物
消防
通道怎么会和住户家的
水管
相通
答:
这个问题应该很好解释,最有可能是小区的
消防管道
与自来水管道是相通的,但中间有一个总阀门,开发商测试消防管道时,失误没有把那个阀门给关闭,然后造成这种状况
室外给水
消防
绿化喷灌系统施工工艺?
答:
生活及
消防给水管
路上的阀井及消火栓井采用Φ1200mm或Φ1400mm砖砌阀门井。室外给水管道的一般铺设过程是:挖土→管道基础→管材放入沟槽→接口→部分回填→水压试验→消毒、冲洗→全部回填。1、挖土:根据施工图纸所表示的管道走向、深度进行定位放线,然后进行土方开挖。2、水压试验:
打压
时在管道最高点...
消防
DN200和DN100
管道
的门型支架膨胀螺栓孔离梁底尺寸规范
答:
消防管道
支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨.
7米高以上仓库钢结构,
消防
喷淋
管道
支架如何制作和安装?不允许在檩条...
答:
- 电动螺丝刀 - 螺栓和螺母 - 钢丝绳和吊具 2. 测量和规划:根据
消防
喷淋
管道
的布局和安装要求,测量和规划支架的位置和尺寸。确保支架稳固且能够承受喷淋管道的重量。3. 制作支架:- 切割钢管:根据测量尺寸,使用电动螺丝刀将钢管切割为所需长度。- 安装法兰:在每个钢管的末端安装法兰,确保法兰与...