安装应具备哪些条件?
答:
c)阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;d)阀杆及传动装置应按设计规定安装;e)安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
消防管道验收标准
:1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位...
消防管道验收规范
有哪些
答:
gb50261-2001的2005版本和gb50974-2014的
规范
。
住房
消防管道
安装
规范
答:
消防管道
安装要求是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术
规范
》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
商品房
消防验收标准
答:
商品房竣工前,必须冲洗
消防管道
,
验收
过程中,可以打开水观察水是否浑浊;检查消火栓的标志是否明显,栓口位置是否便于使用,消防设备上方是否设有保护措施;室内消火栓的安装是否符合设计要求,栓口安装高度的偏差不得超过二十毫米,验收时可用尺子测量。商品房验收注意事项有哪些?1、在验收商品房的时候,由于...
消防管道
埋地施工,参照的
标准
是什么?
答:
消防管道
埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
》(GB 50242---2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如:9.1 一般规定9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管...
消防管道
答:
1.范围 本工艺
标准
适用于民用和一般工业建筑的室内
消防
自动喷洒系统和消火栓系统的
管道
及设备安装工程。2.施工准备 2.1材料要求:2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。2.1.2消火栓系统...
急需:
消防管道
怎么
打压
?
答:
主要算出落差压力,然后根据
管道
压力减去落差压力=
打压
压力。不管你用什么方式打压都可以。最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样,打压时间也不一样。在2002年前
消防标准
早就允许消防预埋管道使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压...
消防
喷淋
验收规范
标准有哪些?
答:
7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、...
消防
喷淋
验收规范
标准有哪些?
答:
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合
标准
的异径管接头和管件。(5)有关
消防管道
连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、 沟槽式(...